全汉蓝爆节能版310故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-1-25 15:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
全汉蓝爆节能版310,主动PFC大电容电压280V。绿线接地后电压跳动,但不到380V,也就300多伏,40瓦灯泡常亮。拆下两个开关管,触发后电压380V。开关管好似没有烧,请问故障应该在哪里

2#
发表于 2014-1-26 10:54:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先修380V  不然后面没有办法修,修好了380V估计这个电源就好了

点评

为什么把两个开关管拆下在触发就能达到380V了,开关管又不像坏了,主要与那些元件有关,如果不串灯泡还烧保险。  详情 回复 发表于 2014-1-26 11:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2014-1-26 11:51:12 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
非凡小色 发表于 2014-1-26 10:54
先修380V  不然后面没有办法修,修好了380V估计这个电源就好了

为什么把两个开关管拆下在触发就能达到380V了,开关管又不像坏了,主要与那些元件有关,如果不串灯泡还烧保险。

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2014-1-27 08:43:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
开关电路负载过重,估计是短路了

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-2-2 16:00:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定