查看设备的时候,突然开关电源炸了

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-5-16 13:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
查看设备的时候,突然开关电源炸了,也跳闸了,拆开一看,好家伙,全黑了,还有个原件炸开了,叫TVR 14471*,请问有懂的师傅可以指点一下嘛,是什么原因导致的,因为我前脚刚换完烧掉的交流接触器,还试了一下,一切正常,后脚准备换上门,开关电源又炸了,合上空开,直接冒烟跳闸。 #开关电源维修#  #开关电源维修#


推荐
发表于 2021-5-16 17:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
交流接触器坏一般是超负荷了,建议看控制的设备是不是有问题还是交流接触器过小,然后再换24v10a电源

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

3#
发表于 2021-5-25 13:41:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经更换了新的开关电源,具体原因还不知道,估计应该是电压,或电流不稳,导致的开关电源压敏电阻爆裂,压敏电阻爆裂,就会表现为常通来短路正负极,促是空开跳闸保护电路