本帖最后由 zpz 于 2015-4-15 12:21 编辑
分公司从总部拿来一台没用过的库存IBM X3650 M4服务器,两个300G和6个1T的SAS盘。我把0-1硬盘位300G做了raid1装系统C盘,2-3-4-5做了raid5存数据D盘,6-7做了raid5的热备份(客户要求做两块热备份盘)。
开机进server2008,往raid5上拷贝了两个系统镜像。2-3-4硬盘绿色灯在拷数据时是闪亮的,之后就不亮了。5号硬盘灯至始至终都没亮,估计是当成冗余盘了。
我测试热备份能否正常工作,就在系统下把5号盘拔下,6号盘当即开始运转,绿色、橘色灯都闪了。2-3-4号硬盘的绿色灯也都一直闪亮。
我关机把5号盘插上,进webbios这块盘在raid里不见了(盘没坏,只是跑到bad disk里了,可以弄出来)。进系统2-3-4-6的硬盘灯也都一直在闪烁(6号绿色橘色都闪,5号橘色),可是没多少数据量啊,如果是重组数据不应那么久吧。D盘并未损坏,webbios里可以看到6号热备份盘已经自动加到raid5里了。
对服务器没怎么搞过,照我的理解不是raid5是把好硬盘插上可以自动重组加入阵列吗?热备份只是防止没有及时换下raid里损坏的硬盘,给你添加上好的硬盘争取了时间,那我现在这样加入好硬盘也不行。
raid5硬盘有坏了后,怎么替换上好的硬盘的?这台机子上的硬盘支持热拔插吗?热拔插有损坏硬盘的风险吗?对服务器知识很小白,还望专家指点迷津。
|
|