- 积分
- 316
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-1-22
- 精华
|
马上注册,获取阅读精华内容及下载权限
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
接到一台华硕A6VC,故障为掉电,冷机比较明显,进系统后运行屏保即掉电,拆机检查,发现很多芯片都给别人搞过了,问了客户,是在别处修过,没修好,原始故障就是这样,看来是比较麻烦的问题啊。
拆出主板,裸板测试仍然掉电,考虑到是二修机,有便宜拣的可能性不大,就从查时序入手吧,将SUSB#,RSMSRT#,PWROK,PM_THRMTRIP#,CPUPWRGD,FORCE_OFF#连接到LA,设置SUSB#下降沿触发,然后开机等着掉电,进系统运行1分钟后运行屏保,掉电了,根据LA采集掉电时序分析发现,最早下降的信号为SUSB#,也就是说掉电与RSMSRT#,PWROK,PM_THRMTRIP#,CPUPWRGD,FORCE_OFF#这几个信号无关,这就怪了,难道是南桥本身问题,但是南桥别人是换过的啊,再细想了下,会不会是给南桥供电的某个电压不对,而这个电压又不会影响到PWROK,所以导致电压异常,但PWROK仍然有效呢,查了下电路图,发现1.5VS的控制芯片MAX8578没有PG信号输出,会不会是这个电压异常而导致拉底SUSB#呢,接上示波器观察掉电瞬间1.5VS的状况,果然,在南桥拉底SUSB#之前,1.5VS下降了,看来问题就出在这里了。
接下来就修这个1.5VS电压吧,看了下1.5VS纹波不大,3脚5VO电压正常,为了保险起见,更换了滤波电容CE18,CE19,但故障依旧,再依次更换Q59,BST二极体,电容,U30,还是没有效果,奇怪了,是怎么回事呢,还是查MAX8578的DS看看,MAX8578第10脚OCSET,为过流门限设置,此过流检测是检测上端管Vds压降,10脚连接的电阻越大,过流门限值越高,会不会是这里的问题呢,将R355,C485更换还是一样,让芯片的过流检测门限提高有没有效果呢,于是将R355由10K换成100K,通电测试,居然好了,再换回10K,还是有问题,再换回100K,也没问题,看来问题就在这里了,但是为什么呢,本来应该是10K啊,再换回10K,检查CE19上的19V,发现掉电时CE19上的19V纹波变大了,然后就掉电,在CE19上面并联一个25V 1000UF电容也能好,看来还真是19V滤波不良,再次更换CE19还是不行,看来是板上别处的19V滤波也有问题,这个查起来也太累了,就改个电阻凑合了。 |
评分
-
查看全部评分
|