发表于 2011-4-12 20:28:57
|
只看该作者
来自: 台湾台北 来自 台湾台北
有了初步思路,只能在PLC 程序中加程式来达到上述要求.
原理: 在PLC 中加入程式,使其能自动识别现在生产的是7寸盘,还是13寸大盘。 并建立7寸盘旗标,
做7寸盘时,如果S2 (13寸盘 SENSER ON), 则程式控制测包机待机中,不报警(菲致命性故障), S2 OFF 后, 继续测包
硬 件: 接法如下, 外加1DC 5V REALY , 其NO 触点接入PLC , S2 ON 信号。
plc 部分新增部分程式:
PLC
|
|