机房建设规范:

《电子信息系统机房规划规范》GB50174-2008

《计算机场地通用规范》GB/T2887-2011

机房分级与性能要求:

A级:容错系统—M(N+X);

B级:冗余配置—N+X;

C级:基本需要—N。

机房环境要求:

温度、相对湿度(开机时)




空气含尘浓度 :<18000粒/升  (粒径≥0.5μm);

照度:正常照明(500LX)、应急照明(50LX);

噪声(65dB)、电磁干扰(≤800A/m)、振动及静电。

机房位置:

电力供给应稳定可靠,交通、通信应便捷,自然环境应清洁远离粉尘、没烟、有害气体及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物场所。

远离水灾、火灾隐忧区域;

远离强振源、强噪声源;避开强电磁场干扰。

结构荷载等。

机房组成:

主机房:运用面积A=FN(F取3.5~5.5,N为机柜数量)

辅助区:运用面积宜为主机房面积的0.2~1倍。

用户工作室:3.5~4m2/人

IT办公室:5-7m2/人

机房平面布局:




机房平面规划:

机房的平面布局规划要充分考虑人流-物流-信息流的合理规划,达到效率高、流程合理,建立良好、舒适的人员工作环境。

环境要求相同的功能房间尽量集中布置,使功能分区明确,以便采用不一样类型的空调系统从而节约能源。

重要设备或重要的功能房间应放置在空调系统前端,人流的末端。

按电子信息系统的工艺流程布置设备或功能房间,正确组织信息流通的合理流程,应使流通路线和人员的徒步行走路线尽可能短,而且人员应单向流动避免往返交叉。机房区的安全出口不应少于两个,并宜设在机房区的两端,开启方向应符合防火规范规划要求,门的尺寸要方便设备的进出。




机房工程的主要内容:







地面工程:

采用钢质抗静电活动地板,规格600×600×35。

地板的作用:管线敷设、空调送风静压箱、静电泄漏。

地板架空高度:宜>250mm(做为送风静压箱时宜>400mm)。防尘处理。

保温处理:做为送风静压箱。




吊顶工程:

机房净高不宜小于2.6米。

吊顶的作用:

常用吊顶板:铝合金微孔吊顶板。

常用的规格:方形600×600×0.8、条形1200×300×0.8。顶上防尘处理。




装修工程:

墙面工程:墙柱面水泥漆或彩钢板装饰,不锈钢踢脚线;

隔断工程:不锈钢包框钢化玻璃隔断、防火玻璃隔断;




门窗工程:

A、B级主机房不宜设置外窗;

机房门应保证最大设备能进出;

机房出入口门:钢质防火门。




其他工程:

楼板承重

防水处理

缝隙密封

防虫防鼠

电气工程:

供电等级:一级负荷。

供配电系统:

UPS设备供电:

计算机设备

应急照明

消防电源

监控设备

动力供电系统:

空调新风系统供电

正常照明

维护电源插座。




机房供配电系统是机房信息系统运行最为基础的保障,按负荷等级A级负荷规划,务必确保整体供电可靠不间断,质量稳定安全无干扰。

供电容量:机房总用电量应留有余量,保证机房未来有足够的配电容量,进线电缆规格应完全符合电量总负荷,容量留有余量;

机房供配电系统应采用TN-S系统供电,三相五线制,供电频率为50HZ,三相额定电压为380伏;

机房用电设备、配电线路均应配置过载、过流保护,配电宜采用星形布线方式,呈放射状向用电设备供电;

机房供电系统应合理划分用途,应将工作照明、新风机、维修插座、舒适性空调等非生产用电与计算机设备、专用空调、事故照明、UPS、门禁、消防等生产用电进行分路,并有显著标识,计算机设备供电由UPS输出并需提供2个供电回路。

机房照明:

照度:正常照明—主机房:500LX;

辅助区:300LX;应急照明:50LX。

灯具选择:高效节能格栅灯,规格同吊顶板规格,灯具应分区分组控制。

计算机设备供电:

供电插座:工业连接器、PDU。




供电电缆:ZR-RVVP。

防雷接地系统:

防雷系统

一级防雷 ——大楼低压配电室;

二级防雷—— 机房进线配电柜;

三级防雷—— UPS输出配电柜。




空调新排风系统:

空调系统:

计算机机房区具有余热量大、余湿量小、循环风量大等特点。

机房机房选用恒温恒湿机房专用空调机,根据设备、照明、新风及建筑热量的估算,选用专业机房空调的任务是为了保证电子计算机系统能够连续、稳定、可靠地运行,需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量,维持机房内恒温恒湿状态,并控制机房的空气含尘量,为此要求机房空调系统具有送风、回风、加热、冷却、减湿和空气净化的功能。因此计算机机房空调系统规划的时候,一般选用恒温恒湿机房专用空调。制冷量估算;送风方式;设备位置。




新风系统:

机房区域新风量不小于40m3/人小时;

新风系统为机房补充新鲜空气,保持机房内正压,提升机房洁净度。




消防排烟系统系统:用于消防气体喷射灭火后,快速将灭火气体排出室外,以免气体对设备造成二次破坏。

综合布线系统:

机房布线:

《综合布线系统工程规划规范》GB50311-2007

《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007

主机房内采用列头柜规划;

布线方式:上走线、下走线。







上走线布线方式:




地板下走线方式:




机房消防系统:

消防工程:

13.1.2 A级电子信息系统机房的主机房应设置洁净气体灭火系统。B级电子信息系统机房的主机房,以及A级和B级机房中的变配电、不间断电源系统和电池室,宜设置洁净气体灭火系统,也可设置高压细水雾灭火系统。

13.1.3 C级电子信息系统机房以及本规范第13.1.2 和13.1.3条中规定区域以外的其他区域,可设置高压细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统宜采用预作用系统。

13.1.4 电子信息系统机房应设置火灾自动报警系统,并应符合现行国家标准《火灾自动报警系统规划规范》GB50116的有关规定。




机房环境监控系统:

机房动力环境监控系统主要针对机房内的供配电系统、环境系统、安防系统提供集中实时的监控,全面统一的管理,有效保障机房安全高效稳定的运行。

平台告警方式:实现短信报警、电话拨号报警、声光报警、多媒体语音报警等报警方式。

监控管理对象:

动力监控:对机房内的常规动力设备,如市电、配电柜、发电机、UPS、蓄电池组等监控。

环境监控:空调、温湿度、漏水、新风机等实时监控。

安防监控:门禁、视频、防盗报警、消防等系统实时监控。




本文来源于互联网,暖通南社整理编辑。