接到一台MT500 UPS听客户讲停电的正常的,一来电就给烧了,经查2只IRF3205烧坏,和3843还有场管K2608 2.2欧母电阻坏,换上同型号接上电池电没有市电的时候,没逆变输出,蜂鸣器长叫,但开机后只响一向秒 ,约两秒后长叫不止,SG3525 15脚电压12V 16脚5V 14脚和  11脚没电压。求这方面维修经验指导,谢谢了………………在线等。