作者: 风神一笑    时间: 2016-3-16 11:26
标题: UPS不通电维修
{:3_54:}第一次维修这样得机子4000W得

                               
登录/注册后看高清大图


我不知道干嘛用得
太重了
我自己抱不动 叫徒弟帮忙
至少有70斤
拆下来看见有8块储存电池。。。

                               
登录/注册后看高清大图


这样得电源很容易打火
这个网上看过
今天是拿来修
是一个企业公司得主任
拿来我店里说是上电没反应看看我这能修不
拿回去保修说台废时间
我说能修好就要动用烙铁 焊过后就没法保修了
既然客户答应了就上手修咯
UPS我也不懂干嘛用
只知道电路怎么去就行了
拆开来 惊呆了{:3_54:}
两个保险 4个12V转240V得二极管【分辨器】
3000V得大电容有3个。。。。
开始测量
是否短路
先测量得是大电流得去处
主输出储存电源1500WW经过过流电器500W【单个储存电源】储存地方无短路

                               
登录/注册后看高清大图


测量二极管经过变压器得电路 发现短路
还有3000V电容正级之间有明显烧毁现象【主板背面】
再测量其他地方 也就是分压显示地方得三极管【3个】
无短路 那可以了 保险也没炸
要是保险炸了 那我不修了 太大工程了  保险炸了 那神仙也救不了  只能换板
测量 分辨器【二极管1000V】4个 有两个短路 先换掉再说

                               
登录/注册后看高清大图


换过后再试测量 均为正常后 又跑去单个储存电源
边上测量 是否其他地方有短路
经过全面测量
没发现短路 这样应该可以了【测量二极管正极发现有1300V以上,万用表打到3000V】说明正常
装回去上电 指示灯有亮了
绿灯 橙色灯
{:3_67:}

客户在店里等了一个小时
拆装半天。。。
客户直接搬走了


作者: hangvr2012    时间: 2016-3-16 11:34
楼主用的什么神器啊,能打到3000V
作者: ciwei    时间: 2016-3-16 11:35
有些话看不懂。是说的土话吗?
两个保险 4个12V转240V得二极管【分辨器】
主输出储存电源1500WW经过过流电器500W【单个储存电源】储存地方无短路
测量二极管经过变压器得电路
测量 分辨器【二极管1000V】4个、
这都说的什么啊
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-16 11:39
ciwei 发表于 2016-3-16 11:35
有些话看不懂。是说的土话吗?
两个保险 4个12V转240V得二极管【分辨器】
主输出储存电源1500WW经过过流 ...

{:3_54:}
有人会给你解答得
我不想去解释那么多
我说得已经很清楚了
作者: ciwei    时间: 2016-3-16 11:53
88年开始学习无线电到现在,第一次见到这么时髦的表达。很是不理解。
前天也修了个UPS电源,10KVA的逆变IBGT模块(西门康的)短路。


作者: 香奈儿    时间: 2016-3-16 11:54
ciwei 发表于 2016-3-16 11:35
有些话看不懂。是说的土话吗?
两个保险 4个12V转240V得二极管【分辨器】
主输出储存电源1500WW经过过流 ...

用电得万用表
不是用电池得万用表
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-16 12:00
ciwei 发表于 2016-3-16 11:53
88年开始学习无线电到现在,第一次见到这么时髦的表达。很是不理解。
前天也修了个UPS电源,10KVA的逆变IB ...

{:3_54:}
也许 每个地方都有每个地方独特得解答
这个事情 也有碰到过
作者: xinnuoxingkang    时间: 2016-3-16 14:35
楼主找他要多少钱啊
作者: koflcm    时间: 2016-3-16 16:04
5L是专业的,不过LZ也是第一次修嘛,呵呵,可以理解的,不过我也好奇是什么万用表可以到3000V?是直流还是交流啊?
作者: ad1234596    时间: 2016-3-16 16:21
换电池,就能启动。。。
作者: gang886886    时间: 2016-3-16 17:36
这逼装的 哎。。。。我和你说这次你装大了,看你怎么圆回去。UPS你都修而且表达的牛头不对马嘴。给你编策分二分。不谢。。。。。
作者: 1271092608    时间: 2016-3-16 17:56
楼主说的用电的万用表是不是,台式万用表
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-16 17:57
1271092608 发表于 2016-3-16 17:56
楼主说的用电的万用表是不是,台式万用表

不是台式万用表
有人说我吹
继续那边说吧
作者: 凤城    时间: 2016-3-17 23:45
你的是什么表?能测3000V?
作者: qaqaqa    时间: 2016-3-17 23:53
3000V?敢测量,不怕电死呀。
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-3-18 08:47
UPS一般用做暂时储电的,就是停电的时候他就给部分用电器供电,以便客户的电脑保存数据不丢失.还有保所稳压的作用吧.一般计费的机器都建议用UPS电源
作者: 月饼    时间: 2016-3-18 09:14
你咋什么都能修。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-18 09:24
月饼 发表于 2016-3-18 09:14
你咋什么都能修。

有钱赚当然都修咯
能修好就修 不能修好那自己还没学到技术啊 我小号帖子去加分http://www.chinafix.com/thread-945186-1-1.html
作者: dax2011    时间: 2016-3-27 11:04
楼主牛逼,这也能修。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-27 11:14
dax2011 发表于 2016-3-27 11:04
楼主牛逼,这也能修。

运气好了点
作者: dongyu800823    时间: 2016-3-30 12:23
你修的ups  是我们工业上用的!!!!
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-2 09:32
cai522941805 发表于 2016-4-2 09:32
怎么是这样的

你是不是闲着没事做啊  到处灌水!
作者: zhouquan36    时间: 2016-4-10 17:16
没有修过UPS 不敢修
作者: 二年级    时间: 2016-4-10 17:31
妹子好专业呀,哪个学校毕业的?:lo
l2V转240V得二极管?哪里有卖的?
作者: 堕落·红尘    时间: 2016-4-10 19:03
哈哈  还好是楼主的特长  如果电池坏了  ~~嘻嘻
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-4-11 09:33
楼主  啥表 能打到3000V
作者: 创微    时间: 2016-4-11 21:47
楼主说保险炸了就修不了。是修不好了 还是成本上不划算了 ?
作者: znsigan    时间: 2016-4-14 15:04
第一次维修这样得机子4000W得




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4