今天大家突然开始讨论串口通信问题,之前对RS232,RS-422和RS-485接口也只能算是了解,趁此机会深入学习一下。
1、RS-232接口特点
(
1
)
接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片。
(2)与
TTL
电平不兼容,故需使用电平转换电路方能与
TTL
电路连接。
(
3
)
传输速率较低,在异步传输时,波特率为
20Kbps
。
(
4
)
接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,
这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
(
5
)
传输距离有限,最大传输距离标准值为
50
英尺,实际上也只能用在
50
米左右。
(6)
RS-232
接口在总线上只允许连接
1
个收发器,
即单站能力。
2、RS-485
的特点
(
1
)
RS-485
的电气特性:逻辑
“1”
以两线间的电压差为
+
(
2-6
)
V
表示;逻辑“
0”
以两线间的电压差为
-
(
2-6
)
V
表示。接口信号电平比
RS-232
降低了,不易损坏接口电路的芯片,且该电平与
TTL
电平兼容,可方便与
TTL
电路连接。
(
2
)
RS-485
的数据最高传输速率为
10Mbps。
(
3
)
RS-485
接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。
(
4
)
RS-485
接口的最大传输距离标准值为
4000
英尺,实际上可达
3000
米。
(5)
RS-485
接口在总线上是允许连接多达
128
个收发器,即具有多站能力
,
这样用户可以利用单一的
RS-485
接口方便地建立起设备网络。
(
5
)
RS-485
接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。
(6)
RS-485
接口组成的半双工网络一般只需两根连线,所以,
RS-485
接口均采用屏蔽双绞线传输。
3、
RS-422
与
RS-485
串行接口标准
(1)
平衡传输
RS-422
、
RS-485
与
RS-232
不一样,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为
A
,另一线定义为
B。
通常情况下,发送驱动器
A
、
B
之间的正电平在
+2
~
+6V
,是一个逻辑状态,负电平在
-2
~
6V
,是另一个逻辑状态。另有一个信号地
C
,在
RS-485
中还有一
使能
端,而在
RS-422
中这是可选择的。
使能
端是用于控制发送驱动器与传输线的切断与连接。当
使能
端起作用时,发送驱动器处于高阻状态,
它是有别于逻辑
“
1
与“
0”
的第三态。
接收器也作与发送端相对的规定,收、发端通过平衡双绞线将
AA
与
BB
对应相连,当在收端
AB
之间有大于
+200mV
的电平时,输出正逻辑电平,小于
-200mV
时,输出负逻辑电平。接收器接收平衡线上的电平范围通常在
200mV
至
6V
之间。
(2)RS-422
电气规定
RS-422
标准全称是
“
平衡电压数字接口电路的电气特性
”
,它定义了接口电路的特性。图
2
是典型的
RS-422
四线接口。实际上还有一根信号地线,共
5
根线。图
1
是其
DB9
连接器引脚定义。由于接收器采用高输入阻抗和发送驱动器比
RS232
更强的驱动能力,故允许在相同传输线上连接多个接收节点,最多可接
10
个节点。即一个主设备(
Master
),其余为从设备(
Salve
),从设备之间不能通信,所以
RS-422
支持点对多的双向通信。接收器输入阻抗为
4k
,故发端最大负载能力是
10×4k+100Ω
(终接电阻)。
RS-422
四线接口由于采用单独的发送和接收通道,因此不必控制数据方向,各装置之间任何必须的信号交换均可以按软件方式(
XON/XOFF
握手)或硬件方式(一对单独的双绞线)实现。
RS-422
的最大传输距离为
4000
英尺(约
1219
米),最大传输速率为
10Mb/s
。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在
100kb/s
速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般
100
米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为
1Mb/s
。
RS-422
需要一终接电阻,要求其阻值约等于传输电缆的特性阻抗。在矩距离传输时可不需终接电阻,即一般在
300
米以下不需终接电阻。终接电阻接在传输电缆的最远端。
(3)RS-485
电气规定
由于
RS-485
是从
RS-422
基础上发展而来的,所以
RS-485
许多电气规定与
RS-422
相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。
RS-485
可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信
。
而采用四线连接时,与
RS-422
一样只能实现点对多的通信,即只能有一个主(
Master
)设备,其余为从设备,但它比
RS-422
有改进,
无论四线还是二线连接方式总线上可多接到
32
个设备。
RS-485
与
RS-422
一样,其最大传输距离约为
1219
米,最大传输速率为
10Mb/s
。平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在
100kb/s
速率以下,才可能使用规定最长的电缆长度。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般
100
米长双绞线最大传输速率仅为
1Mb/s
。
RS-485
需要
2
个终接电阻,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗。在矩距离传输时可不需终接电阻,即一般在
300
米以下不需终接电阻。终接电阻接在传输总线的两端。
4、
RS-422
与
RS-485
传输线上匹配
对
RS-422
与
RS-485
总线网络一般要使用终接电阻进行匹配。但在短距离与低速率下可以不用考虑终端匹配。
理论上,在每个接收数据信号的中点进行采样时,只要反射信号在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配。
当信号的转换时间(上升或下降时间)超过电信号沿总线单向传输所需时间的
3
倍以上时就可以不加匹配。例如具有限斜率特性的
RS-485
接口
MAX483
输出信号的上升或下降时间最小为
250ns
,典型双绞线上的信号传输速率约为
0.2m/ns
,那么只要数据速率在
250kb/s
以内、电缆长度不超过
16
米,采用
MAX483
作为
RS-485
接口时就可以不加终端匹配。
一般终端匹配采用终接电阻方法:
RS-422
在总线电缆的远端并接电阻,
RS-485
则应在总线电缆的开始和末端都需并接终接电阻。终接电阻一般在
RS-422
网络中取
100Ω
,在
RS-485
网络中取
120Ω
。相当于电缆特性阻抗的电阻,因为大多数双绞线电缆特性阻抗大约在
100
~
120Ω
。这种匹配方法简单有效,但有一个缺点,匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合。
另外一种比较省电的匹配方式是
RC
匹配,
利用一只电容
C
隔断直流成分可以节省大部分功率。但电容
C
的取值是个难点,需要在功耗和匹配质量间进行折衷。
还有一种采用二极管的匹配方法,
这种方案虽未实现真正的
“
匹配
”
,但它利用二极管的钳位作用能迅速削弱反射信号,达到改善信号质量的目的,节能效果显著。
5、
单工、半双工和全双工的定义
如果在通信过程的任意时刻,信息只能由一方
A
传到另一方
B
,则称为单工。
如果在任意时刻,信息既可由
A
传到
B
,又能由
B
传
A
,但只能由一个方向上的传输存在,称为半双工传输。
如果在任意时刻,线路上存在
A
到
B
和
B
到
A
的双向信号传输,则称为全双工。
电话线就是二线全双工信道。
由于采用了回波抵消技术,双向的传输信号不致混淆不清。双工信道有时也将收、发信道分开,采用分离的线路或频带传输相反方向的信号,如回线传输。
-------->
<-------->
-------->
A---------B
A---------B
A---------B
<--------
单工
半双工
全双工