taiwanadult 发表于 2015-10-31 20:46
那就先查PLT_RST,这个有问题呀,是它跳变引起了DIGON的跳变的呀,是不是哪个没有复到位引起重复发复位呀, ...
loveyousecond 发表于 2015-10-31 21:06
如果是AMD单CPU芯片组,这个电流极有可能是CPU坏了。
qq410688929 发表于 2015-10-31 21:11
是的 就一个cpu 没有单独的桥
873808892 发表于 2015-10-31 21:13
先把这东东拿下,再测应该就不会了,复位应该只是受控。
loveyousecond 发表于 2015-10-31 21:13
A4 的CPU吗,如果是建议换桥,
qq410688929 发表于 2015-10-31 21:17
谢谢您的回复,如果拿掉好了 是不是只能换cpu了
873808892 发表于 2015-10-31 21:21
应该和CPU没有关系,
qq410688929 发表于 2015-10-31 21:18
谢谢你的回复 您的意思是换cpu?
二年级 发表于 2015-10-31 21:32
apu—digon是开启屏供电的,如果U401正常又是四合一的话应考虑CPU了。
qq410688929 发表于 2015-10-31 21:36
谢谢您,U401板子上没装啊 直接连到屏供电 所以屏一灰一灭的有点反应
loveyousecond 发表于 2015-10-31 21:35
之前修过好几台G505 这个电流就是A4 APU坏。
qq410688929 发表于 2015-10-31 21:48
谢谢您 只能更换吗?加焊下行不行呢 板子太薄不敢试 ,我怕把板子弄变形了
二年级 发表于 2015-10-31 21:47
U401在电路中是起着推动级的作用,如果没装恐怕也不可能apu—digon直接驱动屏供电的,因为带不了负载,你 ...
qq410688929 发表于 2015-10-31 21:57
谢谢 apu-digon只是变成了屏供电的开启
龙横四海 发表于 2015-11-24 17:30
不是CPU坏了,我的情况和你的一模一样,我换了CPU还是一样的,现象没有任何改变
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |