迅维网

标题: 对于灯管电流检测好坏的疑问 [打印本页]

作者: 醉哥    时间: 2015-6-30 23:20
标题: 对于灯管电流检测好坏的疑问
如题,我今天更换两根新灯管,更换后没上槽直接用稳压电源测灯管电流,结果却测到两根灯管的电流不一样,
一根灯管的电流是4.7几,另一根是3.73,按道理说都是新灯管,焊接好后上了套管,电流应该是相近的啊,我这样的可以装上去使用吗,会烧高压板吗?

补充内容 (2015-7-1 12:12):
为什么不可以编辑啊,回各位大哥,是我搞错了,电流应该是一根0.47另一根0.37
作者: long2o78    时间: 2015-7-1 06:47
问题不大,只要不黑屏。
作者: 键鼠    时间: 2015-7-1 07:05
你这个电流不对吧,我测试的灯管电流正常的是0.47左右,电流差过大会引起保护的。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-1 08:20
灯管两头要套热缩管  你这个电流不对  2个都换新灯管吧  高压不要去保护 不然你会后悔  
作者: cs979899    时间: 2015-7-1 08:40
去保护有一定的危险性
作者: ①點記憶    时间: 2015-7-1 08:50
一个4.7 一个3.7   你看错了吧  正常的应该是0.4 几吧!
作者: 一修哥菜鸟    时间: 2015-7-1 12:09
汗~~,应该是0.37和0.47吧




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4