xiahaifa 发表于 2015-6-24 12:21
看来电源驱动变压器部分并没有工作。
有时很苦 发表于 2015-6-24 12:55
变压器外面包着胶纸,从外观看,没有烧焦痕迹,这个电源风扇已经不会转了,估计是长时间散热不良引起的。 ...

缘分草 发表于 2015-6-24 21:46
建议楼主在保险处串灯泡,避免严重短路,重复烧管。
一般不能确定初级是否有大短的情况下,最好不要去保护 ...
zhzh17 发表于 2015-6-24 19:34
楼主先不要怀疑变压器,这东东很少坏............
zhzh17 发表于 2015-6-24 19:34
楼主先不要怀疑变压器,这东东很少坏............
1203356808 发表于 2015-6-25 21:54
是吗 ??? 我怎么总遇到

1203356808 发表于 2015-6-25 21:54
是吗 ??? 我怎么总遇到


zxw7172 发表于 2015-6-27 09:04
楼主先把基本原理吃透,再加一点细心和耐心,这电源不难搞定............
youaicanlang 发表于 2015-6-27 10:01
楼主内个7500的1脚待机是0V,但是启动后是2.5V左右。第3脚启动后也不对
339的1脚和6脚也不正常。 ( ...


zhzh17 发表于 2015-6-28 17:33
楼主练的如何,有进展吗?..............
张定文 发表于 2015-6-28 18:22
13007基极电容容量不能改变的。
亚牛 发表于 2015-6-28 18:55
你可以把保险管取下,然后在他的位置装上一个一百瓦的灯泡这样你的13007就不会爆掉的。
有时很苦 发表于 2015-6-28 18:54
大神,你终于出来了,基极电容容量原来是2.2UF,我在另一电源上取了4.7UF的代换,会是这个原因吗?

btxwwww 发表于 2015-6-28 21:17
刘坚强第73讲仔细看看,有帮助
有时很苦 发表于 2015-6-24 12:55
变压器外面包着胶纸,从外观看,没有烧焦痕迹,这个电源风扇已经不会转了,估计是长时间散热不良引起的。 ...
18659376310 发表于 2015-6-29 20:00
楼主,这个电源你应该查一下紫5V有没有,查一下三极管有没有短,二极管,开关管也要查一下,电容都细心查一 ...
zxwzhm888 发表于 2015-6-29 21:16
楼主加油呀,期待中......
有时很苦 发表于 2015-6-28 22:36
你用视频的解压码吗?给我发一个吧
| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |