迅维网

标题: 这个交换机电源弄得我没脾气了!有高手指点一下吗? [打印本页]

作者: lxhpzb    时间: 2015-5-18 22:25
标题: 这个交换机电源弄得我没脾气了!有高手指点一下吗?
本帖最后由 lxhpzb 于 2015-5-18 22:29 编辑

有一个华为交换机电源通电没反应,拆开后发现保险管烧坏,一个热敏电阻击穿,硅整流桥击穿。开关管K3115测量完好,更换以上损坏的元件后,一通电保险、整流桥又炸了,后来把开关管也换了,还是炸,每个二极管都测量过没问题,真不知道到底是哪个元件短路。请各位大大指点一下,我都快要放弃了。。。。上图给大家分析:

作者: 野兽8d    时间: 2015-5-18 22:30
雷打坏的吗??
作者: lxhpzb    时间: 2015-5-18 22:33
应该是雷打坏的
作者: pfvl2008    时间: 2015-5-18 22:37
这个小电源,我修过很多了,烧开关管了3843必须得换,如果不开机,换启动脚的电容。
作者: lxhpzb    时间: 2015-5-18 22:40
pfvl2008 发表于 2015-5-18 22:37
这个小电源,我修过很多了,烧开关管了3843必须得换,如果不开机,换启动脚的电容。

开关管没烧呀,烧了保险管
作者: koflcm    时间: 2015-5-18 23:03
上电之前最好上个灯泡试试是否短路才不会炸啊
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-18 23:31
400V滤波电容换掉!·
作者: 深圳电源维修    时间: 2015-5-18 23:32
本帖最后由 深圳电源维修 于 2015-5-19 00:07 编辑


处理方法很简单,把R9加个热缩管套起来就好了。
作者: raymondau    时间: 2015-5-18 23:41
这种情况要接灯光再通电呀,肯定还有地方短路,正面两个灰色的电容查一下,还有大电容,还有3843周边的电阻都要测一下
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-19 07:33
楼主换了400V68微法的电容可能就会好了,修好了不用谢。
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-19 08:41
肯定还有短路的,电源先串个灯泡测试。
作者: SULEI881215    时间: 2015-5-19 08:49
先串个灯泡在保险处这样防止短路
作者: wykj    时间: 2015-5-19 08:58
确认整流滤波部分打值没有短路的地方,才能通电。
作者: 云安强    时间: 2015-5-19 09:15
400v大电容
作者: w273907248    时间: 2015-5-19 12:49
查查开关管和3843周围的元件  上点的时候窜个灯泡 还有看看R9和他旁边的电阻是不是短路了  
作者: lxhpzb    时间: 2015-5-19 13:22
深圳电源维修 发表于 2015-5-18 23:32
处理方法很简单,把R9加个热缩管套起来就好了。

真乃高人呀!确实如你说所的那样!我套了个热缩管上去R9,立马解决了!呵呵,以后还请多多指教呀!

作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-19 13:59
这个还有修的价值吗?
tsj59.gif
登录/注册后看高清大图

作者: wykj    时间: 2015-5-19 17:01
深圳电源维修 发表于 2015-5-18 23:32
处理方法很简单,把R9加个热缩管套起来就好了。

可以分析是什么原因吗?
作者: 覃佩文    时间: 2015-5-19 17:23
lxhpzb 发表于 2015-5-19 13:22
真乃高人呀!确实如你说所的那样!我套了个热缩管上去R9,立马解决了!呵呵,以后还请多多指教呀!

没有那么夸张吧  r9是跟哪个接错了 套个管能防炸  不敢想象
作者: 深圳电源维修    时间: 2015-5-19 18:05
wykj 发表于 2015-5-19 17:01
可以分析是什么原因吗?

因为R9是MOSFET的源极限流电阻,接的是大电容负极,而MOSFET是铁头的不绝缘的,中间散热片接的是MOSFET的D极,那个D极在直流状态下接通的是大电容的正极,那个电阻的体积有点大,设计时PCB LAYOUT没把它离散热片远一点,初出厂时新电阻绝缘好,不会放电,时间久了,电阻经常热胀冷缩,那层薄薄的绝缘漆就变质了,然后就会对散热片放电,就是这么简单
作者: 非凡小色    时间: 2015-5-19 19:01
深圳电源维修 发表于 2015-5-19 18:05
因为R9是MOSFET的源极限流电阻,接的是大电容负极,而MOSFET是铁头的不绝缘的,中间散热片接的是MOSFET的 ...

经验丰富啊  学习了   这个要细心观察啊
作者: wykj    时间: 2015-5-19 19:33
深圳电源维修 发表于 2015-5-19 18:05
因为R9是MOSFET的源极限流电阻,接的是大电容负极,而MOSFET是铁头的不绝缘的,中间散热片接的是MOSFET的 ...

谢谢详细的解答
作者: lz1041745138    时间: 2015-5-19 20:44
{:4_136gdsa1
作者: liu4qing    时间: 2015-5-19 20:51
“深圳电源维修”真是神医啊……
作者: lzu69102    时间: 2015-5-20 00:20
电源激励芯片要更换,同时检查开关管外围零件,特别是二极管及小阻值电阻,这些问题不排除,开机肯定优惠烧的
作者: 罗国培    时间: 2015-5-20 11:37
搭铁碰到短路了吧
作者: 陈秋hong    时间: 2015-5-22 09:28
值得学习,不错!
作者: 嬲塞    时间: 2015-5-25 00:52

路过学习学习,谢谢楼主分享.......
作者: 32号结婚吧    时间: 2015-5-26 22:58
分析感觉技术好牛
作者: dadaniao101    时间: 2015-5-27 19:43
坛中高人不少,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: tianyusk    时间: 2015-5-30 17:30
21楼的高人。防炸管要注意把保险位置替换成灯泡检测,这样减少损失。
作者: btxwwww    时间: 2015-6-1 16:35
这得心细才能注意到的细节。经验好贴
作者: 流光2    时间: 2015-6-1 17:03
维修时我从来都是把粘在一起的元件一一扒开,已经成习惯啦。
作者: 704457300    时间: 2015-6-17 00:48
这个真的学习了,第一次学到这方面的,套个热缩管就可以解决问题了




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4