迅维网

标题: 家里控开总跳电,请老师指导 [打印本页]

作者: lovesituao    时间: 2015-5-16 13:20
标题: 家里控开总跳电,请老师指导
IMG_20150516_130624.jpg
登录/注册后看高清大图

各位老师这个图是家里的用电开关,去年新加了一台水龙头式的热水器,一开始没事,最近发现用起来总是无规律跳保险,有时将所有用电器都关掉也跳。有时还没事。热水器是16A的,这个图上的管插座的也是16A,我想是不是年头长了控开出现了额定值降低可是线头变细的可能。现在想给这两个C16的换大一点的,请各位老师给一下意见,都换C20的可不可以?
开关顺序从左到右依次为----总开关----照明-----墙壁插座。

作者: dax2011    时间: 2015-5-16 13:57
我家才用一个空气开关,你这个可以考虑换大一点的试试。
作者: zxw7172    时间: 2015-5-16 13:58
楼主总开关额定电流选小了,应选至少选C32的.....
作者: lovesituao    时间: 2015-5-16 14:01
zxw7172 发表于 2015-5-16 13:58
楼主总开关额定电流选小了,应选至少选C32的.....

这个是建楼时带的,现在跳的开关不是总开,只是墙壁的跳。所以我只是想单换一个墙壁的看下。
作者: zxw7172    时间: 2015-5-16 14:24
都换C20的可以,但存在不能分级保护的问题...............
作者: duncanspur    时间: 2015-5-16 14:35
应该是控开长时间使用   
接触面产生阻抗   
大电流下使用发热   
到达保护温度跳开
作者: lovesituao    时间: 2015-5-16 15:04
duncanspur 发表于 2015-5-16 14:35
应该是控开长时间使用   
接触面产生阻抗   
大电流下使用发热   

具体怎么更换呢?16的换20的,总控的20的还需要换成32的吗?都换了之后安全情况怎么样?有没有影响
作者: luman1233    时间: 2015-5-16 15:18
把总的空开换大一点,我家里就换个大一点就好了
作者: lovesituao    时间: 2015-5-16 15:28
luman1233 发表于 2015-5-16 15:18
把总的空开换大一点,我家里就换个大一点就好了

好的,谢谢我这就下去买。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-5-16 15:47
两种可能,一是电流,二是漏电
作者: lovesituao    时间: 2015-5-16 15:54
zhangxunhai 发表于 2015-5-16 15:47
两种可能,一是电流,二是漏电

洗澡时爱跳,应该没有漏电,有漏电的话就算是有漏保也应该有感觉吧。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-5-16 16:12
lovesituao 发表于 2015-5-16 15:54
洗澡时爱跳,应该没有漏电,有漏电的话就算是有漏保也应该有感觉吧。

你那控制开关,就可能是有漏电保护的,,所以为了安全起见,查一下,看是不是加热器有漏电,,
作者: 张定文    时间: 2015-5-16 17:41
如果是洗澡才跳应是该你的热水器漏电了。或漏电开关负荷不起热水器电流。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-16 18:42
楼主说得明白点行不行,如果是左边第一个跳,应该是过流不够,如果是右边第一个应该是有漏电了啊。
作者: lovesituao    时间: 2015-5-16 18:43
张定文 发表于 2015-5-16 17:41
如果是洗澡才跳应是该你的热水器漏电了。或漏电开关负荷不起热水器电流。

IMG_20150516_175636.jpg
登录/注册后看高清大图
我也这么觉得,热水器是16A 2000W的,墙壁的控开是C16,也是16的,加上本来就是建筑商建楼时的东西年限也长了,估记系数降底,刚刚全部都换了下来,拆开了露保发现有个断头,大家帮看看是不是这两个头应该是焊在一起的。我拆开时它们是分开的。
跳电是不是和这两货有关系?

作者: lovesituao    时间: 2015-5-16 18:44
zxwzhm888 发表于 2015-5-16 17:55
从照片上看墙壁插座是带漏电保护的,先换一个C20的可以,如果还跳,就是有漏电的或漏电保护器本身有问题.... ...

IMG_20150516_175636.jpg
登录/注册后看高清大图

和这两货有关系吧,拆开时就是分着的。应该是焊一起的吧。虚连造成的跳电?

作者: lovesituao    时间: 2015-5-16 18:45
小巧玲珑100 发表于 2015-5-16 18:42
楼主说得明白点行不行,如果是左边第一个跳,应该是过流不够,如果是右边第一个应该是有漏电了啊。

用电笔能测出来不?还真没测过漏电。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-16 18:48
暂时取消漏保,如果真是漏电了,用电笔应该能测得出,不过要注意安全。
作者: lovesituao    时间: 2015-5-16 18:50
小巧玲珑100 发表于 2015-5-16 18:48
暂时取消漏保,如果真是漏电了,用电笔应该能测得出,不过要注意安全。

谢谢,不知道您看到我后来传的图了吗?原来的露保我拆开后发现有虚连的地方,估记原来就是搭在一起了。我怀疑和他有关系,我现在去测下是否热水器露电。
作者: lovesituao    时间: 2015-5-16 18:53
小巧玲珑100 发表于 2015-5-16 18:48
暂时取消漏保,如果真是漏电了,用电笔应该能测得出,不过要注意安全。

测了,电笔不亮,应该不露电,就是原来控开的事
作者: 益斋    时间: 2015-5-16 20:31
应该是那个漏电保护的开关的问题。换一个吧。再则,总开应该大于后级的才行。
作者: lovesituao    时间: 2015-5-16 21:21
嗯,白天时换了,总开换了32的,灯25,墙25,墙的带漏保。估记应该够用了,如果再跳就应该是线的问题了。测了热水器没发现漏电。
作者: HXDX    时间: 2015-5-16 23:05
lovesituao 发表于 2015-5-16 21:21
嗯,白天时换了,总开换了32的,灯25,墙25,墙的带漏保。估记应该够用了,如果再跳就应该是线的问题了。测 ...

这样就对了。
作者: 雄关之光    时间: 2015-5-17 07:57
总开换C32,其余二个换成C20的,应该可以
作者: zxw7172    时间: 2015-5-17 08:07
lovesituao 发表于 2015-5-16 21:21
嗯,白天时换了,总开换了32的,灯25,墙25,墙的带漏保。估记应该够用了,如果再跳就应该是线的问题了。测 ...

这样就比较合理了......
作者: 十年一剑    时间: 2015-5-17 09:08
这里没有电工啊
作者: liu4qing    时间: 2015-5-17 14:27
从照片上看,那导线应该是与端子焊接在一起的。
鉴于事关用电安全,强烈建议楼主换掉这个漏电开关切勿因小失大,千万别心存侥幸!!!
作者: raymondau    时间: 2015-5-17 21:24
楼主换个大点功率的保护器试一下吧
作者: liangcs    时间: 2015-5-17 23:14
用电流表测量一下各组开个的电流,以及总开关的电流。
作者: 北斗系统    时间: 2015-5-18 20:44
这种情况情况,换个大的就行了。
作者: lovesituao    时间: 2015-5-18 22:22
感谢大家的指导,今晚又洗澡没有跳闸,应该就是那个保险的问题了,原来的保险和控开我都换下来了,家里毕竟还是安全第一,不过换下的保险我还是重焊了一下收了起来,发现故障就顺手处理掉,免得以后不知道什么毛病。再次谢谢大家
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-18 22:26
电压过载或者短路吧
作者: 251922615    时间: 2015-5-18 23:26
大家都建议你换大一点的开关,但是都忽视一个问题,

开关安数的大小要根据负载以及电线的承受电流来合理的选择;

作者: caderjxh    时间: 2015-5-19 09:15
你总开关容量太小,要是速热的总开至少选60A的,你现在己经坏了,,必须得换
作者: e路然-华源    时间: 2015-5-19 12:27
换个大点的吧
作者: lzu69102    时间: 2015-5-20 00:26
引用楼主“最近发现用起来总是无规律跳保险,有时将所有用电器都关掉也跳”。典型的漏电开关保护性跳闸,检查线路有无老化,用电器有无漏电,当漏电开关检测到漏电电流大于32ma就会动作
作者: 阳磊    时间: 2015-6-15 10:28
楼主精神值得学习~




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4