迅维网

标题: 联想E42单用电池能正常开机,适配器开不了 [打印本页]

作者: joinwe    时间: 2014-11-22 13:43
标题: 联想E42单用电池能正常开机,适配器开不了
      昨天修了一台联想E42,由于客户急,就没有慢慢的去拍实物图,现在过后才发贴子,所以没有实物图。

      客户送来时说拆了电池就开不了机了,用着电池能开机进系统,但是在系统里面电池图标不会显示充电。

      接过机拔掉电池,接稳压电源看电流,电流为0.004A,这不是保护隔离都不过没有产生公共点吗。拆开主板,这是仁宝做的主板,板号是:LA-3541P,看下外观没有表面的故障,打开图纸分析:
        接电源测公共点有19V,测得电源接口过来的第一个MOS管PQ10的D极有19V,S极也有19V,PQ10是P管,它是顺着接的,不管这个MOS管导不导通,S极都会有19V的电压,它是通过体二极管过来的;再测它的G极电压为0V,发现问题所在了,要想PQ10完全导通,G极必须要为相对低电平,G极0V管子会不工作。PQ10的G极相对低电平电压来自P2经PR54和PR60分压,分压后的电压还会驱动PQ11导通产生公共点。PQ18要导通接地才能使PR54和PR60形成分压,测得PQ18的G极为4.3V,PQ18已经正常导通了;    然后测得PR54的1 脚有19V,2脚为0V,
这就说明问题就出在P R54和PR60的电阻上了,万用表调到电阻档,测PR54有200K欧 正常,再测PR60,没有阻值了0欧,这个电阻坏了,在料板上找了个150K欧的电阻装上去,接电源,电流上到0.04A,这电流正常了,接开关,刷的一下电流上去了,接屏幕再开关,期待的LENOVO  LOGO出来了。


补充内容 (2014-11-26 18:51):
纠正下,P管G极0V,D和S极是可以完全导通的
作者: zpf251424437    时间: 2014-11-22 13:54
楼主厉害啊,学习了的
作者: zhangxtufg    时间: 2014-11-22 13:54
路过学习了
作者: koflcm    时间: 2014-11-22 14:04
不错的学习经验……
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-22 14:17
P管的G极为0V不行吗?????
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-22 14:26
仁宝保隔的必修知识,楼主捡到钱了.
作者: 我是硬盘新手    时间: 2014-11-22 15:05
联想的这个型号好像是通病机,上次碰到5台笔记本都是用电池和适配器不能同时用还有不能充电
作者: joinwe    时间: 2014-11-22 16:09
皇痴筿福 发表于 2014-11-22 14:17
P管的G极为0V不行吗?????

0V不行的,这样它就不工作了
作者: joinwe    时间: 2014-11-26 18:48
本帖最后由 joinwe 于 2014-11-26 18:55 编辑
joinwe 发表于 2014-11-22 16:09
0V不行的,这样它就不工作了


不好意思,我说错了,更正一下,P管G 极0V是可以导能的,刚刚我也再发个贴纠正错误了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-26 19:14
joinwe 发表于 2014-11-26 18:48
不好意思,我说错了,更正一下,P管G 极0V是可以导能的,刚刚我也再发个贴纠正错误了

你更正完了,那这台机器到底是什么原因导致的不过保护隔离的?
作者: neco    时间: 2014-11-26 19:29
joinwe 发表于 2014-11-22 16:09
0V不行的,这样它就不工作了

OV可以工作的,相当于低电平状态。
作者: joinwe    时间: 2014-11-26 22:42
本帖最后由 joinwe 于 2014-11-27 08:34 编辑
爱尔思坛 发表于 2014-11-26 19:14
你更正完了,那这台机器到底是什么原因导致的不过保护隔离的?


就是PR60电阻坏了,PQ11没有导通,因为PQ11是反着接的,所以才不出公共点的,
作者: neco    时间: 2015-7-11 07:24
爱尔思坛 发表于 2014-11-26 19:14
你更正完了,那这台机器到底是什么原因导致的不过保护隔离的?

PR60 阻值变小为O欧姆导致的,相当于是内部短路。
作者: luobr1988    时间: 2015-7-11 07:51
很好的教程呀,多谢分享
作者: henry576    时间: 2015-7-11 08:29
学习了         
作者: Lonely狼    时间: 2015-7-11 09:01
小白学习了,楼主技术不错额,一般人不会查电阻,呵呵 谢谢楼主分享。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-7-11 09:09
说来惭愧,保护隔离现在还没修过呢。多看看这种经验贴,还是能学到很多的
作者: test3535    时间: 2015-7-11 09:23
学习,学习
作者: hsgg    时间: 2015-7-11 09:31
楼主好技术
作者: ycjxdn    时间: 2015-7-11 09:42
路过学习了!
作者: jiafu000    时间: 2015-7-11 10:01
学习了是因为G级0V导致PQ11不导通,而PQ10是导通的
作者: zpf251424437    时间: 2015-7-11 10:23
这么好修的机器啊
作者: 小小方    时间: 2015-7-11 10:29
学习了  下次碰到就好修了
作者: whb53695169    时间: 2015-7-11 11:57
不错的学习经验,值的学习




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4