迅维网

标题: 海湾消防设备维修 [打印本页]

作者: tan01255    时间: 2014-8-31 23:32
标题: 海湾消防设备维修
今天搞电脑的一朋友喊帮忙,说有一开关电源坏了,让我看看能不能修。路上才说是某单位的消防设备。心想消防的电源也就是24V的,应该不难整,真修不好就直接代换。到地方一看是海湾的消防报警系统,主机部分正常,是各路传感器和消防泵排风机启动部分的电源坏。问值班人员说是看到冒烟了才关掉的。而且是厂家人员来过,嫌报价高才找我们的。得,先把电源拆回来再说吧,都知道现场修好是不好开价的。回来后也到午饭时间了,先丢着去吃饭了。回来拆开机盖也没看到啥烧的,仔细观察才看到是一二极管烧断了。看了是并在24v输出正负两端的,是防反接的。用表量没有短路了,找一个二极管换上,通电试机,面板显示正常,再量有27v电压输出。心想这么简单解决了。突然机机发出报警声,输出故障灯亮。反复关机几次也是这样,都是等自检通过后约3O秒就报输出故障,再量输出还是有27v电压,面板上显示的电压也是27v,心想应该是这电源里面有设置,没有电流会报故障吧!不管了,装好两人就直奔现场了。没想到的是现场接好线后开机还是报输出故障,消防主机那边复位后还是有30多个报警点,语音通话单元没有显示。拿万用表量有一路输出保险烧了,换一保险上去又烧,妈呀有短路了。一路一路的拆开来量,测到是消防泵等总输出单元有短路,想着应该也是这上面的防反接二极管有问题了,剪掉一量还真是。本想着拆下带回去换一个再带过来的,一看时间16点了,跟老妈说好17点30到车站去接她的,算了不拆回去了,就机剪掉击穿的那个二极管就行了。试机时有点犹豫,因为坏的是输出单元,接着消防泵排烟机等东西,还就是该单位外面的广场上正在搞活动,说是请的画皮2的男主角,什么名字没记住,一旦启动着些东西就麻烦了。把担心跟朋友说了,他说应该没事吧,试下没事咧。得,上电,自检,哈哈,电源输出故障灯不亮了,语音通讯单元显示也正常了,消防泵等输出单元也显示正常了。主机复位后所报的故障也都没了,问题解决。再待一会没问题收米走人。开始电源报的输出故障应该是语音通讯单元没开机,通讯连不上,给猜对了。通讯是走的24v电源线,没有独立的通讯线,不知道的还真不好整
作者: 信号级进军    时间: 2014-9-1 00:04
还真没修过这个东西,好样的,应该收了不少的米吧
作者: zcdzj1978    时间: 2014-9-3 16:16
这个是专业的东西,没有看到过啊,见识了
作者: chengeng168    时间: 2014-9-8 23:03
楼主又收了不少银子
作者: 新手路上跑    时间: 2014-9-16 22:30
楼主自己买了个坑,还好自己爬起来了。




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4