597769409 发表于 2014-6-1 09:19
这种原因首先要排除灯管的原因,极有可能是灯管坏了。
597769409 发表于 2014-6-1 09:24
通用高压板的接法VIN EN DIM GND 首先找到供电排线。旁边标有5V GND EN DIM 12V
597769409 发表于 2014-6-1 09:19
这种原因首先要排除灯管的原因,极有可能是灯管坏了。
hao123 发表于 2014-6-1 09:25
灯管测试过了,没坏
龙腾速修 发表于 2014-6-1 09:18
就是那3个待在一块的,接那个高的 接正极就是 12V 负极是地 然后 在接个ON/OFF信号就算完成
hao123 发表于 2014-6-1 09:28
你好。能帮我截个图做个记号吗
hao123 发表于 2014-6-1 09:28
你好。能帮我截个图做个记号吗
龙腾速修 发表于 2014-6-1 09:43
这个就是 12V
597769409 发表于 2014-6-1 09:19
这种原因首先要排除灯管的原因,极有可能是灯管坏了。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |