迅维网

标题: 工控主板 PCA-6006 Rev .B2 蓝板,有滴的一声,无显示 [打印本页]

作者: hszit998    时间: 2014-3-22 18:22
标题: 工控主板 PCA-6006 Rev .B2 蓝板,有滴的一声,无显示
今天接修一块工控主板,研华的 板号PCA-6006 REV。B2 蓝板,上电跑码正常,也有滴的一声自检,可是屏没有任何显示,信号灯也是橙色的。量过RGB发现G的阻值只有20欧,换完北桥后阻值正常了,可是还是只有滴的一声,无任何显示,请高手
作者: prccmc    时间: 2014-3-26 22:12
可以考虑一下刷BIOS是否解决,望楼主修好后说一下
作者: woaishenchun    时间: 2014-4-9 16:27
你北桥焊好?内存°读?我以前在昆山研华上班
作者: 小段2010    时间: 2014-4-13 10:15
研华科技的工控版  是否集成主板 集成的话干北桥看看是否正常
作者: 不懂拒绝    时间: 2014-4-16 01:39
换个原型号的北桥吧,
作者: 13154912717    时间: 2014-4-17 09:27
请问楼主,您修好没有。我现在也有同样的现象,但是我的RGB都只有22,我怀疑北桥。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-4-21 19:31
查下行场同步信号13  14脚VGA口阻值,在查查RGB的外围电路