700W 高效电源 待机电路5V 上有一个10V 1500uf的电容坏了 能用6.8V 1000uf 的固态电容替代么?  6.8V 680uf  6.8V 470uf 呢 这个待机电容主要是滤波吧 最低可以用多大容量的?因为我平时又不关UPS电源 几乎24小时待机电路通电的 想换固态提高稳定性

作者: yacasu119    时间: 2014-1-17 20:42
随便上坏主板上CPU供电部位拆个日本原装的16V1000以上的电容换上就行,能用很多年。
作者: 雷动九天    时间: 2014-1-17 20:49
稍微有些危险(主要是开机的瞬间电压有点高),如果你待机的负载不大,高压电路中有不少于8欧的NTC电阻串入电路中,换上6.8V 1000uf是可以的,当然最好是一个6.8V 1000uf和一个6.8V 470uf用头尾相连的法子串接起来,这样肯定没有问题
作者: lnzcg    时间: 2014-1-17 21:17
这个电容也不是太爱坏,最好耐压要再高点的。我认为楼主有点画蛇添足了
作者: mengeng    时间: 2014-1-17 21:21
可以换一样值的,或者换比原来大的,小得话有些电路会爆,电压低的电路可以用小的,但是可能某些信号不可用,如果找不到相关也可以使用并联法来解决,不过220伏交流前是不能使用这个的,不然一个瞬间单路饱和单电压都可以击爆自身
作者: yongxiang    时间: 2014-1-17 22:02
耐压要比原装高才保证一些吧
作者: 单眼    时间: 2014-1-17 22:26
yongxiang 发表于 2014-1-17 22:02
耐压要比原装高才保证一些吧

原本才5V电压啊 是待机电路滤波而已
作者: pfvl2008    时间: 2014-1-17 22:33
叼,找个固态的电容换上去不是更好么,16V的固态电容主板跟显卡上都很常见,用得着这么纠结吗?
作者: 单眼    时间: 2014-1-17 22:48
pfvl2008 发表于 2014-1-17 22:33
叼,找个固态的电容换上去不是更好么,16V的固态电容主板跟显卡上都很常见,用得着这么纠结吗?

木有16V1500uf的固态........... 所以才问下6.3V可否替代
作者: pfvl2008    时间: 2014-1-17 23:06
单眼 发表于 2014-1-17 22:48
木有16V1500uf的固态........... 所以才问下6.3V可否替代

可以换,大于5V都可以换,这个你又不是不懂,只是如果想更稳定更放心些的话,电压取大点儿好,10V到16V都是最佳的。
作者: 李正义    时间: 2014-1-17 23:28
最好是原来有多大。你就换多大。况且这样的电容不难找啊。。。
作者: zx8017458    时间: 2014-1-18 08:46
你的那个不鞥用,换个16v,2200uf
作者: likai    时间: 2014-1-18 09:11
我表示体积大小很重要,最好是10V的,不能低于1000UF
作者: gaoshan120    时间: 2014-1-18 22:25
参数适宜大不宜小。尤其这东西。
作者: xiaowu..    时间: 2014-1-19 17:28
学习、、http://www.chinafix.com.cn/static/image/smiley/tsj/tsj35.gif
作者: IT999    时间: 2014-1-19 17:54
开心就好!!asdasda
作者: a350308271    时间: 2014-1-20 09:38
推荐用10V 大于1500uf的电容
作者: 单眼    时间: 2014-1-20 14:08
a350308271 发表于 2014-1-20 09:38
推荐用10V 大于1500uf的电容

貌似有最低滤波门限的 低于某容量就用不了 而我手头上只有6.8V 560  820  1500 这3种固态电容
老觉得换固态比较省心 我现在换了个10V 2200uf普通的的先用着
作者: cj033    时间: 2014-3-6 13:40
完全可以的
作者: 网络飞熊    时间: 2014-3-8 15:33
固态电容也是会暴的,只是没水,相对安全
作者: qinsi110    时间: 2014-3-11 15:06
可以高规格的代换低规格的,
作者: karon    时间: 2014-3-27 08:23
雷动九天 发表于 2014-1-17 20:49
稍微有些危险(主要是开机的瞬间电压有点高),如果你待机的负载不大,高压电路中有不少于8欧的NTC电阻串入 ...

如果串联那两个电容,就只有320uf了,这样可以吗