迅维网
标题: 一长城电源,有时拔或者插电源后面的线都会导致空气开关跳闸,请问是什么情况? [打印本页]
作者: 刘邓 时间: 2008-10-9 16:47
标题: 一长城电源,有时拔或者插电源后面的线都会导致空气开关跳闸,请问是什么情况?
以前一直使用正常,但是最近出现了几次下面的情况:
在闲置了一段时间后再拿出来用,在断开电源外接的设备前提下,用手去拔或者插后面的插头线,都会导致空气开关跳闸,但是跳了闸以后,将空气开关打开,我再拔或者插线,又正常了,也不会跳闸,接到电脑上使用也正常。
我以为是电源里面哪里有短路,拆开来也看过,没有什么烧了啊、金属异物落在里面等等的情况,已经送到本地维修点去检测过了,说用了一下午,拔插了N次都没有出现这种情况。
请问这是什么原因呢?我现在有点不敢用啊,害怕哪天把主板也烧了。
作者: 民间科学家 时间: 2008-10-9 22:35
先检查空开,可能你的空开有漏电保护功能。
作者: 雪山烧鸭 时间: 2008-10-9 22:47
电源后插头接触不是很好,导致打火引起空气开关保护,
作者: 夜明珠 时间: 2008-10-9 22:50
不连显示器也tiao吗