迅维网

标题: 零线火线都有电 [打印本页]

作者: 狂奔de鑫鑫    时间: 2013-7-18 09:10
标题: 零线火线都有电
店里不晓得怎么回事,全部用电设备都没法启动了。用电笔一量,零线火线都带电,而且用万用表调到交流档,量的话,电压显示零。求大神解释
作者: V=V!    时间: 2013-7-18 09:50
零线断路了吧  你把所有插头拔掉  查一下市电
作者: 绯色天空    时间: 2013-7-18 09:50
零线断了。。。
作者: 雷动九天    时间: 2013-7-18 12:00
检查零线的保险或保险丝,如果户内检查没问题就是户外的线路或开关出现问题了
作者: 黑山老瓜    时间: 2013-7-18 14:29
典型的零线搭火线 . 先从供电输入查起,
1.其他电器线不接 (估计你有电器短路了)
2.排除电器短路,在检查线路
3.检查电路要点:从供电输入开始检查--保险开关---主线路---分支线路
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-7-18 15:27
本帖最后由 荷尖上的蜻蜓 于 2013-7-18 15:29 编辑

这种现象是进户的供电变压器的零线断了。即星形接法中间线为零线,这个零线到各住户之间断线所致。或是住户的零线保险断了。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2013-7-18 15:35
很明显的断零故障了,看看邻居的是否一样,只有你的出问题就要从进线查起了
作者: 狂奔de鑫鑫    时间: 2013-7-18 19:28
V=V! 发表于 2013-7-18 09:50
零线断路了吧  你把所有插头拔掉  查一下市电

是保险丝断了
作者: 狂奔de鑫鑫    时间: 2013-7-18 19:29
黑山老瓜 发表于 2013-7-18 14:29
典型的零线搭火线 . 先从供电输入查起,
1.其他电器线不接 (估计你有电器短路了)
2.排除电器短路,在检 ...

零线搭火线早就跳空气开关了
作者: 天高云飞    时间: 2013-7-18 20:41
因线路上有负荷,电流通过负荷传到零线,所以测量不出电压,但用试电笔测零线有电,查进户是不是断路。如果进户零线重复接地就不会产生此现象。
作者: 雪山無影    时间: 2013-7-18 21:54
进户的地方零线断了,或零线上的保险线断了,火线就通过用电器串到零线上,所以就用电笔量零线也是有电的!
作者: 宇宇    时间: 2013-7-18 22:25
零线上接保险丝,绝对不是一个合格的电工。
作者: 重庆小赖    时间: 2013-7-19 09:43
零线断    通过灯之类的用电器   就会窜到火线上去   把电器设备断开就不会再有电了
作者: 贵子哥    时间: 2013-7-19 11:39
是不是把保险装在了零线上。
作者: lucy    时间: 2013-7-19 15:16
用万用表测试试,用电笔测都有电  可能是零线断线了!
作者: 雪山無影    时间: 2013-7-19 20:57
宇宇 发表于 2013-7-18 22:25
零线上接保险丝,绝对不是一个合格的电工。

我干过很多年的电工,单用户进户上面是可以接保险的,但是如果是配电室出来零线肯定是不能接保险的!这位仁兄可能是理解错了!
作者: 狂奔de鑫鑫    时间: 2013-7-19 22:38
宇宇 发表于 2013-7-18 22:25
零线上接保险丝,绝对不是一个合格的电工。

呵呵,最基础的我知道,而且解决了,只是想看看修电脑的人电工本是如何。零线上是可以就保险丝的,不能接保险丝的是三相里面的中性线,如果断掉的话会引起三相不平衡,也就是总零线。我们家用的是从中性线里面拉出来的,一般人家都装的
作者: 狂奔de鑫鑫    时间: 2013-7-19 22:39
lucy 发表于 2013-7-19 15:16
用万用表测试试,用电笔测都有电  可能是零线断线了!

是零线断了
作者: 狂奔de鑫鑫    时间: 2013-7-19 22:39
贵子哥 发表于 2013-7-19 11:39
是不是把保险装在了零线上。

零线火线都装了保险丝
作者: 狂奔de鑫鑫    时间: 2013-7-19 22:41
重庆小赖 发表于 2013-7-19 09:43
零线断    通过灯之类的用电器   就会窜到火线上去   把电器设备断开就不会再有电了

道理是有,要是插座上有指示灯,零线上一样有电
作者: 狂奔de鑫鑫    时间: 2013-7-19 22:43
天高云飞 发表于 2013-7-18 20:41
因线路上有负荷,电流通过负荷传到零线,所以测量不出电压,但用试电笔测零线有电,查进户是不是断路。如果 ...

进户先还能再接地,我不敢。这会跳漏电保护的
作者: 重庆小赖    时间: 2013-7-19 23:01
狂奔de鑫鑫 发表于 2013-7-19 22:41
道理是有,要是插座上有指示灯,零线上一样有电

有的还会看见一丝亮光
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-7-19 23:07
还是找个电工来的安全
作者: 贵子哥    时间: 2013-7-20 09:28
狂奔de鑫鑫 发表于 2013-7-19 22:39
零线火线都装了保险丝

如果电器短路并同时烧零线的保险的话。就会出现零火线都有电。你的零线保险烧了没有。烧了的话换成铜丝。只要火线的保险。再排除短路电器
作者: okjq    时间: 2013-7-20 18:09
嗨~~~主板维修基地讨论强电问题。楼主的问题对于稍懂电气常识的电工来说太简单了。
作者: csbie    时间: 2013-7-20 20:57
入户零线断了吧。。相当于你万用表表笔都搭到火线上了。。当然0电压咯
作者: 金牌数码    时间: 2013-7-20 21:06
地线断了
作者: yjdmin    时间: 2013-7-21 09:20
lucy 发表于 2013-7-19 15:16
用万用表测试试,用电笔测都有电  可能是零线断线了!

打在哪里档测比较好?
作者: lucy    时间: 2013-7-21 11:46
yjdmin 发表于 2013-7-21 09:20
打在哪里档测比较好?

交流电压档
作者: yjdmin    时间: 2013-7-21 11:47
lucy 发表于 2013-7-21 11:46
交流电压档

怎么测?是一个笔放在火线,一个笔放零线吗?
作者: 快乐修理    时间: 2013-7-23 17:44
零线断了..........




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4