迅维网

标题: 两个大电容其中一个电压快速升高 [打印本页]

作者: 往事难回首    时间: 2013-7-15 22:15
标题: 两个大电容其中一个电压快速升高
一台主机电源为什么交流电压经过整流后,后级串了两个大电容,按常理说应该两个电容每个150v,两个加起来300v,待机时,但其中一个电压会快速升高,直到超过200v电容直接顶部鼓起来坏掉,同时将待机芯片烧掉,另一个不会升高会在150v以下跳动。这是哪里出了问题,电容旁边的均压电阻量过了,桥也换过了,开关变压器,主副都换过了,烦请高人解答

作者: cs247007856    时间: 2013-7-15 22:37
很简单的事 把2个电容都换掉就没事了
作者: 屠龙    时间: 2013-7-15 22:45
换电容要一起换的,,不带负载会吗,,短接一下绿线
作者: 往事难回首    时间: 2013-7-15 22:46
cs247007856 发表于 2013-7-15 22:37
很简单的事 把2个电容都换掉就没事了

先是爆了后两个同时换了的,还是没好

作者: 往事难回首    时间: 2013-7-15 22:51
屠龙 发表于 2013-7-15 22:45
换电容要一起换的,,不带负载会吗,,短接一下绿线

那肯定是两个同时换的,待机的时候就是这样,短接绿线,电压会全部出来,但那个电容电压还是会快速升高到两百以上直接爆掉
作者: 屠龙    时间: 2013-7-15 22:53
这个就不晓得了,,有高手来点一下
作者: iname    时间: 2013-7-15 22:57
先查什么原因导致电容电压升高。
作者: pfvl2008    时间: 2013-7-15 23:06
呵呵,半桥开关管,有一只工作,所以它不停地给电容充电放电,查查看是不是。
作者: 往事难回首    时间: 2013-7-15 23:13
pfvl2008 发表于 2013-7-15 23:06
呵呵,半桥开关管,有一只工作,所以它不停地给电容充电放电,查查看是不是。

那我明天仔细查一下,查出结果会告知的
作者: 往事难回首    时间: 2013-7-15 23:14
iname 发表于 2013-7-15 22:57
先查什么原因导致电容电压升高。

现在还没查出来,明天好好查一下
作者: 雪山無影    时间: 2013-7-15 23:52
只遇到过电压不平衡的!没见个被动PFC把电容,分压电阻换了还不行的,有点值得研究!
作者: 天高云飞    时间: 2013-7-16 08:11
一只电容老化了,更换要两只一起更换,耐压和容量还要一致。
作者: DONGYING    时间: 2013-7-16 08:32
本帖最后由 DONGYING 于 2013-7-16 08:44 编辑

两个电容和两个均压电阻都要换,而且电容和电阻必须同等规格,
另外请确认你换的整流桥是好的吗?二级EMI电感旁边的电阻(或者NTC)是不是好的?

作者: cctvboyy    时间: 2013-7-16 10:46
把前级的图片拍张上来看一下吧,也不知道连了些什么元件,不好判断!
作者: 张定文    时间: 2013-7-16 13:28
换2个150K的均压电阻。在同时换2只电容。
作者: cthsdxp    时间: 2013-7-16 22:23
换电容的时候两个均压电阻最好也全部换掉。。
作者: 往事难回首    时间: 2013-7-16 22:24
张定文 发表于 2013-7-16 13:28
换2个150K的均压电阻。在同时换2只电容。

那个是每个电容旁边两个510k的均压电阻,电阻我都测过了,没开路,还换了同样的上去,电容我也换了两个新的上去,是不是还有哪里有问题,在待机状态下,300v都供给了,开关管,主副变压器,和副变压器的待机芯片,
作者: 往事难回首    时间: 2013-7-16 22:26
cctvboyy 发表于 2013-7-16 10:46
把前级的图片拍张上来看一下吧,也不知道连了些什么元件,不好判断!

明天拍,今天忘记了
作者: 往事难回首    时间: 2013-7-16 22:33
天高云飞 发表于 2013-7-16 08:11
一只电容老化了,更换要两只一起更换,耐压和容量还要一致。

肯定是换了同型号的,
作者: 富冠维修    时间: 2013-7-16 22:34
这种故障我遇到过,故障原因是其中一个电容两脚之间的电阻阻值变大了
作者: 往事难回首    时间: 2013-7-16 22:38
富冠维修 发表于 2013-7-16 22:34
这种故障我遇到过,故障原因是其中一个电容两脚之间的电阻阻值变大了

两个我都是换了新的,还是一样
作者: 往事难回首    时间: 2013-7-16 22:39
cthsdxp 发表于 2013-7-16 22:23
换电容的时候两个均压电阻最好也全部换掉。。

这些都换了的,也量了的,还是没效果
作者: 往事难回首    时间: 2013-7-16 22:43
DONGYING 发表于 2013-7-16 08:32
两个电容和两个均压电阻都要换,而且电容和电阻必须同等规格,
另外请确认你换的整流桥是好的吗?二级EMI电 ...

桥是换了的,NTC是好的
作者: 往事难回首    时间: 2013-7-16 22:44
雪山無影 发表于 2013-7-15 23:52
只遇到过电压不平衡的!没见个被动PFC把电容,分压电阻换了还不行的,有点值得研究!

我再好好研究下,看是哪里问题
作者: su36xxnn    时间: 2013-7-16 23:05
如果电容和分压电阻都没问题,查下工作时候两个开关管的工作状态,辅助电源出问题可能不大.
作者: guohan007    时间: 2013-7-17 16:31
13楼说的不错。。可以参考一下。
作者: V=V!    时间: 2013-7-17 17:16
DONGYING 发表于 2013-7-16 08:32
两个电容和两个均压电阻都要换,而且电容和电阻必须同等规格,
另外请确认你换的整流桥是好的吗?二级EMI电 ...

同意13楼的。不光只会换 还要会查 接触多了就得心应手了
作者: 往事难回首    时间: 2013-7-18 22:57
000000000.jpg
登录/注册后看高清大图
这是电路图

作者: 往事难回首    时间: 2013-7-18 22:59
张定文 发表于 2013-7-16 13:28
换2个150K的均压电阻。在同时换2只电容。

000000000.jpg
登录/注册后看高清大图


作者: pplppl    时间: 2013-7-18 23:01
电容换之前要测一下  而且分压电阻最好拆下来测测
作者: DONGYING    时间: 2013-7-22 15:04
本帖最后由 DONGYING 于 2013-7-22 15:12 编辑


看看是不是其中一个电阻虚焊,
作者: 往事难回首    时间: 2013-7-25 22:51
DONGYING 发表于 2013-7-22 15:04
看看是不是其中一个电阻虚焊,

没那么简单,要是那么简单我也不发贴上来求助了
作者: 往事难回首    时间: 2013-7-25 22:52
pplppl 发表于 2013-7-18 23:01
电容换之前要测一下  而且分压电阻最好拆下来测测

都不是这些原因,电容电阻都换了几次
作者: chengjunkou    时间: 2013-7-25 23:13
估计电容后并了一路串两个大阻值电阻的负载,看两个电阻有坏得吗
作者: 快乐皮皮    时间: 2013-7-25 23:45
查泄放电阻,一般是150K的2个,与电解并联的,其中一个开路或者变大了。
作者: 往事难回首    时间: 2013-7-26 22:13
快乐皮皮 发表于 2013-7-25 23:45
查泄放电阻,一般是150K的2个,与电解并联的,其中一个开路或者变大了。

这个是510k的电阻,两个电容一共四个,设计成那么大的,能改小吗
作者: 往事难回首    时间: 2013-7-26 22:13
快乐皮皮 发表于 2013-7-25 23:45
查泄放电阻,一般是150K的2个,与电解并联的,其中一个开路或者变大了。

有图纸,你看下电路图
作者: 朱波云    时间: 2013-7-27 11:18
是不是110v和220v切换电路有问题啊。

作者: 南岭    时间: 2013-7-27 18:09
要不行,你把后面的电路全部断开,只留全桥,二个大电容和平恒电阻看如何。很少看到这样的故障!!
作者: fulang168    时间: 2013-7-28 12:45
是不是电容 性能不良,把分压电阻和电容都换了试试。。。




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4