迅维网
标题:
我的第一次维修服务器电源的经历
[打印本页]
作者:
xuezongqing
时间:
2013-5-13 14:38
标题:
我的第一次维修服务器电源的经历
我是做idc业务的。有台服务器到期下架后。闲置了几个月。后来拿出来那个1U先马的服务器电源开机无反应。短接黑线和绿线风扇有转,拆开后,发现两颗470UF的铝电解电容爆浆了。找了两颗容量一样的电容换上。再开机测试。一切OK,呵呵,第一次修成功了。哈哈。瞎猫碰着死耗子了。
作者:
cctvboyy
时间:
2013-5-13 16:11
IDC,搞过几个月,组装的服务器经常见到的问题是电源风扇卡死,导致电容在高温下爆浆!
作者:
su36xxnn
时间:
2013-5-14 00:03
品牌服务器的电源也有电容不良,但大都在5年以上,靠近发热元件的个别电解。
作者:
xuezongqing
时间:
2013-5-14 12:15
是啊。现在我们搞服务器电源直接买台达电源了。国内的一些电源质量不怎么好。
作者:
大江鸟
时间:
2013-5-15 16:28
这个修起来比较舒服