标题: 戴尔T410服务器奇怪的电源接口 [打印本页]

作者: kwyue    时间: 2013-5-3 17:06
标题: 戴尔T410服务器奇怪的电源接口
本帖最后由 kwyue 于 2013-5-3 17:57 编辑

}Y[S2ZB[7%O{NM~NS]ILQ03.jpg
登录/注册后看高清大图
修到一台戴尔和410的主板,接上电源电源指示灯不亮,强制开机保护。测了半天没有测出哪里短路的,后面看了电源接口背面那里,标着有接口定义,原来这种接口的定义跟普通的主板完全正确不一样的,虽然在外面看来都是24PIN的接口。
t410.png
登录/注册后看高清大图
第一个图是普通的接口,第二个是T410的,画得不好。我照和T410上的定义,跳了下线,后面发现绿色的线没有地方接的,没有原装的电源,也不知道绿线是接哪里的,我试了接空脚的地方,接上去都没有反应。希望高手能指点一下,先谢谢了!

作者: hao19851983    时间: 2013-5-3 17:34
找个电路图看看就知道了
作者: kwyue    时间: 2013-5-3 17:59
hao19851983 发表于 2013-5-3 17:34
找个电路图看看就知道了

这个电源我研究了几天了,百度,谷歌,维修论坛找遍了,而且还特意在淘宝上看那电源的图片,可惜描述太少,图片也不清楚,看不清线的定义。
作者: hangmeng    时间: 2013-5-3 20:55
这电源专配的?那测他专配的电源啊
作者: kwyue    时间: 2013-5-4 07:46
hangmeng 发表于 2013-5-3 20:55
这电源专配的?那测他专配的电源啊

如果现在有专配的电源,就不用那么折腾了。我还奇怪专配电源是怎么样的,看主板上的定义,都没有接绿线的地方,专配电源是怎么触发工作的?
作者: kwyue    时间: 2013-5-15 16:45
已经搞好了
作者: 此生此人    时间: 2013-5-15 17:37
楼主不要试了吧·    这种电源跟普通电源本质上是不同的···要么找个转接线  要么用原配电源··
作者: kwyue    时间: 2013-5-16 10:39
此生此人 发表于 2013-5-15 17:37
楼主不要试了吧·    这种电源跟普通电源本质上是不同的···要么找个转接线  要么用原配电源··

我已经试机可以点亮了,也是用dell 的电源改的,还望指教。