求助!BGA返修台对于电线的要求
如题,来实地培训,看了下基地的几款BGA的功耗都是在4000W以上的,想弄一部回去用,但是很担心一般的民用电线能不能撑得起?老家里租的普通民房,就怕这东西搬回去用不了。看了连最低的CF300都有2400W,比空调功耗还大,心里没底,一般的民用电线能用BGA返修台么?哪位懂的给兄弟我解解惑,谢谢了
作者:
thcloud
时间:
2013-4-24 18:25
不全开 一般2400W 可以没事
作者:
ZK浪子
时间:
2013-4-24 18:34
thcloud 发表于 2013-4-24 18:25
登录/注册后看高清大图
不全开 一般2400W 可以没事
BGA工作的时候也得全开吧,最起码要用得爽
作者:
zengwww
时间:
2013-4-26 16:19
我也想知道。。。。
作者:
xujunlinshi110
时间:
2013-4-26 18:46
用空调专用线就 行没那么严格。峰值功率4000瓦,其实顶多就一分种时间。大多时候也就两千瓦吧
作者:
TDA
时间:
2013-4-26 20:04
不怕,没事,电磁炉是2100w,微波炉是1500w,快速热水器是2200w,如果这些你家都在用就证明你家的电线用BGA是没事的!
作者:
洪泽蓝快
时间:
2013-4-26 20:46
室外线绝对带得动你的BGA,室内线要买真的2.5方的,不然准烧。插座要买好一点的。我堂弟是电工,帮我拖了2根2.5方的,弄了个空气开关,呵呵