迅维网

标题: 无助中,TP-LINK交换机电源换了好多件电压还是波动 [打印本页]

作者: 宜阳迅佳    时间: 2013-4-11 17:24
标题: 无助中,TP-LINK交换机电源换了好多件电压还是波动
这个电源板是5V输出,插上电交换机电源指示灯一亮一灭,电源管理芯片是DM0265,更换了不行。再换TL431,PC817光耦,整流管2045CT也不行,启动电容和稳压管ZD1都换了还是不行。

不知道这个电源板到底是哪里出问题了。

作者: ysjiangxu    时间: 2013-4-11 21:47
本帖最后由 ysjiangxu 于 2013-4-11 21:49 编辑

工程叫焊机遇着这种问题,直接速度的淘宝一个5v的电源,那种方块形的,带散热孔的金属外壳的,直接在机内固定,接上几条线就OK的。
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-4-11 21:56
一亮一灭,应该是电流供不上或保护
作者: su36xxnn    时间: 2013-4-12 02:19
先换输入的主电容,容易高温失容。
作者: 宜阳迅佳    时间: 2013-4-14 10:41
su36xxnn 发表于 2013-4-12 02:19
先换输入的主电容,容易高温失容。

换过了,原来的电容用电容表测试容量也正常。
作者: 宜阳迅佳    时间: 2013-4-14 10:41
1006523463 发表于 2013-4-14 10:29
电源输入的主电容换了吗 那个起高压吸收保护作用

换过了,原来的电容用电容表测试容量也正常。
作者: su36xxnn    时间: 2013-4-14 13:39
宜阳迅佳 发表于 2013-4-14 10:41
换过了,原来的电容用电容表测试容量也正常。

你给电源上电的时候接负载了吗?如果没接的话,很多电源是会保护的,表现为输出打嗝。
作者: 宜阳迅佳    时间: 2013-4-15 23:15
su36xxnn 发表于 2013-4-14 13:39
你给电源上电的时候接负载了吗?如果没接的话,很多电源是会保护的,表现为输出打嗝。

我测量电压波动在1点多V到4点多V,然后插到交换机的主板上再测量仍然是这样的波动。




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4