迅维网

标题: 长城电源,诡异的维修。问题会出在哪呢? [打印本页]

作者: qfkeji    时间: 2013-3-20 13:47
标题: 长城电源,诡异的维修。问题会出在哪呢?
一长城电源,绿线3.36伏,紫线5伏。短接不启动。短接绿地后,测7500B(相当于L494),12脚15.5伏,测14脚4.98伏,再测8脚,11脚,1.45伏,4脚对地0伏。到此,应该可以说7500B正常。测339,输出PG电压5伏。但测1脚为低电平。看论坛上说,应该为高电平。 而论坛上, 有的说,如果7500B,4脚能正常变低电平,说明339与494周围电路正常了,应该查推挽电路和未级电路。在测试过程中,在7500B各脚电压时,又忽听到啪的一声,灯泡亮了,一查,两个13009报废了。真不其解啊,会是哪里故障呢?请指点或者提供维修思路,谢谢

补充内容 (2013-3-21 22:52):
问题解决:换两主滤波电容。两主滤波电容容量可能不是很均衡所导致稀奇古怪的问题
作者: su36xxnn    时间: 2013-3-20 14:10
先更换13009,查13009的推动电路,含b外接电阻和小三极管。
作者: xiaobu1985    时间: 2013-3-20 16:38
不串灯泡来测试,烧管是常事
作者: benben62    时间: 2013-3-20 17:52
按2楼说的去查查,13009两个基极电阻,8、11脚连接的两个小三极管,一般是945.同时检查相关的二极管。
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-20 18:04
4148的问题
作者: cs247007856    时间: 2013-3-20 21:15
你没说短接绿线后各输出电压是多少 还是没输出
作者: 马王子    时间: 2013-3-20 21:27
初级小玻璃管IN4148性能不良引起的
作者: 湘南剑    时间: 2013-3-20 21:51
从你测的数据来看,8、11脚数据已经不正常了。正常电压是2.2V左右!1脚数据也不对!
作者: qfkeji    时间: 2013-3-21 16:00
xiaobu1985 发表于 2013-3-20 16:38
不串灯泡来测试,烧管是常事

串了灯泡,照样炸管。只是没那么吓人
作者: qfkeji    时间: 2013-3-21 16:35
su36xxnn 发表于 2013-3-20 14:10
先更换13009,查13009的推动电路,含b外接电阻和小三极管。

换新13009,还是不能启动,查b外接电阻和小三极管,都正常
作者: qfkeji    时间: 2013-3-21 16:36
benben62 发表于 2013-3-20 17:52
按2楼说的去查查,13009两个基极电阻,8、11脚连接的两个小三极管,一般是945.同时检查相关的二极管。

查了,两个小三极管是1815,都正常
作者: su36xxnn    时间: 2013-3-21 20:30
qfkeji 发表于 2013-3-21 16:36
查了,两个小三极管是1815,都正常

1815是拆下测的吗?从pwm两个输出脚到1815是否正常?推挽的电路,一般一次坏一个管子,你的电源两个管子同时坏,确实比较奇怪,建议前级高压部分通查下,300v主滤波查下容量和分压。
作者: qfkeji    时间: 2013-3-21 22:11
su36xxnn 发表于 2013-3-21 20:30
1815是拆下测的吗?从pwm两个输出脚到1815是否正常?推挽的电路,一般一次坏一个管子,你的电源两个管子同 ...

你一说这个,我就想起一个问题来了。起初电源不转,测绿线无电压。后来我就测两主滤波电容,发现直流电压不同,相差很大,后一查,发现一均压电阻损坏。原来为100千欧,后更换为两个150千欧的均压电阻。再测直流电压,别然还是不一样,但相差已经不大了,好象相差三十来伏的样子吧。我换了这两个主滤波,再换了那两个1815看看。事后再来告诉结果
作者: 雷动九天    时间: 2013-3-21 22:27
如果没查出推动电路元件有问题,大多是高压击穿13009了,这时只能检查一下尖峰吸收电路,排除高压方面的影响
作者: ishare    时间: 2013-3-30 17:00
LZ问题解决了吗?怎么搞定的?
作者: 精诚电子电器    时间: 2013-3-31 21:52
谢谢分享经验。