迅维网

标题: 各位DX们进来帮我看我这个UPS是怎么回事! [打印本页]

作者: lyc001981    时间: 2012-12-24 22:25
标题: 各位DX们进来帮我看我这个UPS是怎么回事!
本帖最后由 lyc001981 于 2012-12-24 23:09 编辑

是山特TG1000在线式的24V,现在出现的问题是逆变正常也有电压输出、市电充电都正常,但市电的情况不能转换反而会切断供电输出,不知何故!还有就是风扇开机还是关机都是转不停!
未标题-1.jpg
登录/注册后看高清大图
未标题-2.jpg
登录/注册后看高清大图

chinafix.com.cn迅维网_mt1000.pdf

228.4 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次


作者: lyc001981    时间: 2012-12-24 23:07
顶起!那位兄弟能帮帮我啊?
作者: DingKaigui    时间: 2012-12-24 23:16
lyc001981 发表于 2012-12-24 23:07
顶起!那位兄弟能帮帮我啊?

不开机风扇转吗?如果不开机风扇还转那就是主板短路了
作者: lyc001981    时间: 2012-12-24 23:23
不开机也会转,但逆变的时候都正常,市电的时候也有充电电压!就是插座没有电输出!
作者: lyc001981    时间: 2012-12-24 23:41
刚刚发现在接通电池的情况下开机,会有一秒中的通电,马上就没有了,没有听到断电器的响声!
作者: seinority    时间: 2012-12-25 11:00
控制风扇的那个三极管坏了。
作者: lyc001981    时间: 2012-12-25 12:42
郁闷中,昨天查线路时,四个F1010E管炸了,换3205上去发热严重,电池会断路,玩完了!*脏话*




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4