前几天公司保安说 要关电,起先是 日光灯照明线路已先关了,但电源插板有电没关,说等几分钟就关。

接着可能他们提前作业了 只看到电热水器 闪了30秒 然后就停电了
(其实刚开始闪的时候,我就尝试着去关插板,结果还是没来得及,笔记本适配器电源就爆掉了。换了一个适配器好了)
另外一台笔记本,直接就开不了机了,可能主板多爆掉也说不好。。


问下:如果像以上这种情况如不定时发生的话,在适配器或电源的前端加什么 能保证笔记本电脑及台式机等后端电子设备的安全

作者: akdlemail    时间: 2012-9-4 13:19
是UPS还是 稳压器,还是其他什么 好的方案有没有!改装方法也行
作者: fyl5601    时间: 2012-9-4 16:39
加个稳压器会有一定的效果
作者: 雷动九天    时间: 2012-9-4 19:35
楼主的表达真的莫名奇妙,断电怎么会爆电源???是要一直通电才正常,一断电就要爆吗?断了电为什么电热水器还能闪30秒?是有连接UPS或备用电源吗?我们通常的插座是220V的,断电爆电源是电压提高了到380V吗?????
作者: 杨广元    时间: 2012-9-4 19:47
很难说哦,靠运气
作者: 杨婉丽    时间: 2012-9-4 19:53
适配器暴掉也就算了,主板应该不会问题,除非电压过高
作者: 益斋    时间: 2012-9-4 20:13
估计是三相电源不平衡引起的某一相电压升高引起的。有过压保护估计就不会发生类似的问题了。
作者: gdx    时间: 2012-9-4 22:20
用个UPS就行了。没有更好的办法
作者: 迅诚科技    时间: 2012-9-5 09:36
过压保护估计就不会发生
作者: akdlemail    时间: 2012-9-5 09:49
fyl5601 发表于 2012-9-4 16:39
加个稳压器会有一定的效果

那就试试吧看,TB上  稳压器 100上下的 不少。 主要就带带笔记本,手机充电,可能也会加1台台式机。
有推荐不,比如某个型号来做参考
作者: akdlemail    时间: 2012-9-5 10:37
雷动九天 发表于 2012-9-4 19:35
楼主的表达真的莫名奇妙,断电怎么会爆电源???是要一直通电才正常,一断电就要爆吗?断了电为什么电热水 ...

你多没仔细看帖子!我表达不清也好,你仔细看应该还是能懂的。
暴电源:我这里指的是----适配器的次级电路 损坏,笔记本适配器输出电压现在只有5V不到了。(不负责任的电工在没得到准确许可消息的情况下带电作业)

断电怎么会爆电源???
你太不仔细看了。带电作业中,后端还加各种负载设备,一切皆有可能

是要一直通电才正常,一断电就要爆吗?   带电作业,打火,短路,电源烧。楼层相关保险短或跳。
应当是先暴后断吧

断了电为什么电热水器还能闪30秒?
热水器--------这个我没说清楚,这个是指“饮水机”不正常 的“熄灭”“点亮”持续半分钟,以电的速度咱们交流50HZ 持续半分钟 想想电压的波动基数大且幅度也不小吧,这个时候就是闪烁的时候。汗,你根本就不看帖子的 。是带电作业,断电指的是照明日光灯的电断了。   

是有连接UPS或备用电源吗? 没有

我们通常的插座是220V的,断电爆电源是电压提高了到380V吗?????
当时手上没表,到这个时候也没时间测电压来着。想想 拔插头多来不及还测电压

日光灯的照明电和插座的电 不是一支线路,很多大厦及学校多这么设计的,至少有2支以上的线路,不是吗。亲
作者: akdlemail    时间: 2012-9-5 10:39
杨广元 发表于 2012-9-4 19:47
很难说哦,靠运气

既然靠运气,那就增加点安全设备来增加点幸运值吧
作者: akdlemail    时间: 2012-9-5 10:42
杨婉丽 发表于 2012-9-4 19:53
适配器暴掉也就算了,主板应该不会问题,除非电压过高

复制别人的话:
插上电池,就什么都不怕了,不插电池就等着烧主板吧
我曾经不插电池烧了个T400,悲剧了。

(这个时候我正好是插着电池的)
作者: akdlemail    时间: 2012-9-5 10:46
益斋 发表于 2012-9-4 20:13
估计是三相电源不平衡引起的某一相电压升高引起的。有过压保护估计就不会发生类似的问题了。

不懂,那就加 “过压保护”      先找找

断电之后,再有电的时候,网就不行了,估计 相关楼层交换机也被烧了吧,第二天接近中午才有网。应当是被新换了一个
作者: akdlemail    时间: 2012-9-5 10:47
gdx 发表于 2012-9-4 22:20
用个UPS就行了。没有更好的办法

谢谢。节省一点 弄个二手的也不错吧。

可能就电池逊色一点
作者: akdlemail    时间: 2012-9-5 10:51
迅诚科技 发表于 2012-9-5 09:36
过压保护估计就不会发生

想想也是~~~~
作者: 雷动九天    时间: 2012-9-5 17:48
akdlemail 发表于 2012-9-5 10:37
你多没仔细看帖子!我表达不清也好,你仔细看应该还是能懂的。
暴电源:我这里指的是----适配器的次级电 ...

一般来说大厦或学校都是380V的三相四线(零线重复接地)输出的,也有三相五线输出,在三相开关中分别接出一相和零线经一个双极开关(通常是带漏电保护)就分出一路单相220V,通常的做法就是照明和动力(插座)分别接一相,再接单相漏电开关来分别平衡三相的负载。正常的负荷开关(有灭弧装置)都是允许带电操作的,开关正常分离不到一秒,故一般的电器在不到一秒时间内失电(电压电流极速衰减)是不会坏的(电脑中容易坏的是机械式的硬盘和程序)!!但开关(分离不正常)或线路出现故障时,失电时间较长或电压不稳定就会造成电器的损坏(这才是楼主的电器损坏的原因,装个UPS就行了)。饮水机在正常电压时是不闪烁的(灯泡的灯丝老化时才会闪动),好像谁也不会买一个老是闪烁的饮水机吧。如果饮水机是正常好的则证明这时的电压已是不稳定的!!!
作者: sw1238845    时间: 2012-9-6 10:01
学习了!电压不稳烧东西!
作者: akdlemail    时间: 2012-9-6 17:21
雷动九天 发表于 2012-9-5 17:48
一般来说大厦或学校都是380V的三相四线(零线重复接地)输出的,也有三相五线输出,在三相开关中分别接出 ...

好的,受益匪浅。那我就先弄个 UPS吧。