迅维网

标题: 我的FP71G高压板 [打印本页]

作者: 虎子虎子    时间: 2008-7-15 10:41
标题: 我的FP71G高压板
大家看看我的板子,下面的FQU11P06 可看到糊印,现在情况还是下面那路C5707开机一会儿发热。背面那个小贴片三极管Q804上面的小包被我擦掉了,是松香,嘿嘿!一场误会。
明基高压板.jpg
登录/注册后看高清大图

小背板.jpg
登录/注册后看高清大图

作者: dcdzzz    时间: 2008-7-15 18:21
把那两行管夹着的电容换掉试试。
作者: 虎子虎子    时间: 2008-7-15 22:58
现在这个黄颜色的是新换上的,原装是深灰色.
作者: 长风    时间: 2008-7-15 23:56
这种高压板采用对称电路的设计方法。可交换两组电路间的元件来判断故障范围。比如。一组C5707发热严重。可以和另一组电路交换可疑元件。比如。交换高压线圈。交换降压电路。交换灯管。等等。
作者: 林正文    时间: 2008-7-16 05:05
建議直接換高壓板,成本差不多,我修十多台了,還沒返修的
作者: 刀师傅    时间: 2008-7-16 23:59
换下面 那组蓝色电容
作者: 暴走的主板    时间: 2008-7-17 20:51
好像没有这么严重把 我修过的基本都是换C5707 和把中间保险电阻接根线就 OVER 主要是把虚焊多补补 看你那板子好黑 建议掏个小洞 主要是对电路不要有影响 说不定问题就解决了
作者: jydnwq    时间: 2008-7-17 23:03
如果就是发热使用正常的话就让它去吧.BENQ的一般下面不出问题的只要补焊就行了.还有问题的话应该还是在上面找.
作者: 文晖科技    时间: 2008-7-18 08:27
关于明基的高压板故障网上有很多解答,楼主的故障应属通病了。以下转载:
维修明基液晶显示器资料

1:明基液晶显示器能否正常开关机(指示灯没信号为黄色、有信号为绿色)、仔细看屏上是否有变化,一般不仔细看是看不到显示屏有变化的哦,看仔细啦。有变化或能够正常开关机,表示主板完好,这样的情况就属于高压板没工作,没点亮背光灯。

2:拆开机器,首先检查高压板(插220V的那块板),螺丝钮开,别偷懒,把电源板和主板都拆下,这样比较好取下电源板、

3:测量C5707、FQU11P06(有的机器是用FU9024的)、是否损坏(击穿)、如果损坏(击穿),将他拆下来,在看  .22/160V电容外观是否有变形,如果有变形请更换,如果电容没变形就不管他。

4:将损坏的器件更换新的,如果怕上电再烧,你可以讲高压线圈一起换掉,如果为了节约成本你就先不要换高压线圈上电测试,如果在次损坏C5707就需要更换高压线圈(大多数损坏C5707最归祸首就是高压线圈引起),

5:测量高压板供电部分是否短路,如果无短路,请将保险(PF801)换上新的(一般损坏C5707,保险肯定损坏),如果你手上没有此保险你就用细铜线连接起来,此保险为3A。

  PF801请用电阻挡位测量,否则测量不准确。

不懂怎么维修电子的朋友维修步骤

1:明基液晶显示器能否正常开关机(指示灯没信号为黄色、有信号为绿色)、仔细看屏上是否有变化,一般不仔细看是看不到显示屏有变化的哦,看仔细啦。有变化或能够正常开关机,表示主板完好,这样的情况就属于高压板没工作,没点亮背光灯。

2:拆开机器,首先检查高压板(插220V的那块板),螺丝钮开,别偷懒,把电源板和主板都拆下,这样比较好取下电源板。

3:更换C5707四只(Q809、Q808、Q816、Q815)  4个高压线圈 (T001、T002、T003、T004),   2个FQU11P06 或是FU9024  (Q812、Q805)。PF801保险(此保险为3A)。




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4