kaiken001 发表于 2012-8-11 11:47 登录/注册后看高清大图 这帖子发这里来不知道是不是做广告,对我们一点用没有
abdell 发表于 2012-8-11 04:26 登录/注册后看高清大图 不知道楼主为什么改得这么麻烦,我以前也是搞工业控制的,你第一个图纸只是个原机器的星三角降压启动电路,既 ...
弓长王其 发表于 2012-8-11 12:04 登录/注册后看高清大图 1.我说了,客户压缩机是新购买的,客户才用了一个多月,都还没用顺手呢,还没过保修期,厂家是不愿意客 ...
abdell 发表于 2012-8-11 17:59 登录/注册后看高清大图 如果只是省电,对空压机来说,PID真没压力开关好,我以前工厂董事长也是要我改,2种方案我都试过,经过过电 ...
弓长王其 发表于 2012-8-11 22:40 登录/注册后看高清大图 问题是在使用压力变送器的时候,变频器的频率是根据气压的波动以及HZ的频率在变换和跟踪压力传感器的压力 ...
x338822 发表于 2012-8-20 13:27 登录/注册后看高清大图 PID和压力开关两种控制方式到底谁省电,这个倒是没有一个绝对的,应用条件和调试设计参数决定。 都是建立在 ...
弓长王其 发表于 2012-8-10 01:23 登录/注册后看高清大图 这个项目是上个月做的压缩机节能改造和恒压供气的项目。 用途:压缩机客户是用来提供生产用气的,因为 ...
abdell 发表于 2012-8-25 11:04 登录/注册后看高清大图 这种垣气要求不算高,我以前做过电线厂拉线机的难度才大,拉出的铜线头发般大,收线轴的转速不同步就拉断,内 ...
方斗山 发表于 2012-8-31 12:21 登录/注册后看高清大图 拉丝机对变频器的要求本来就高,收线轴的转速不同步肯定容易拉断,但你说三菱和台达达不到要求,我不太认 ...
x338822 发表于 2012-9-11 23:53 登录/注册后看高清大图 螺杆机同功率配置是可以的,但不是现在市场上的街边货。我们做的其中那个两台75kw变频切换带3台75kw螺杆机已 ...
x338822 发表于 2012-9-11 23:28 登录/注册后看高清大图 请问:应该是伺服电机+伺服驱动器???? 没听说过步进电机+伺服驱动器。 伺服驱动器,比通用型变频 ...
hongyu 发表于 2012-9-14 20:03 登录/注册后看高清大图 空压机卸载 都是控制进气口的,你把前边不让进气 前边最多是真空 所以力就小了 不会卡主脖子 但要是出口卡 ...
x338822 发表于 2012-9-14 19:42 登录/注册后看高清大图 低端的还只是维修好一些精加工用的法兰克、安川、三菱、欧姆龙、松下、伦茨、西门子、台达这些常用的伺服驱 ...