迅维网

标题: 求助优派VE1920WMB液晶显示器无背光 [打印本页]

作者: shenpeng2807    时间: 2012-5-7 12:15
标题: 求助优派VE1920WMB液晶显示器无背光
1920.jpg
登录/注册后看高清大图

就是这个电源板。换了3个电容 25v 220uf
其他量了都正常!
但就是无背光。灯管供不上电。
屏幕可以看到特别暗的图像,现在不知道该怎么继续处理、

作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-5-7 13:11
用示波器一步一步测量,先去保护
作者: Adamhuang    时间: 2012-5-7 13:15
是高压电路的问题,看看高压驱动管!!!
作者: 栋栋吧    时间: 2012-5-7 13:31
上边的那个40t03换了吗管子换了吗 和一个10欧姆电阻换了吗
作者: yinchuanyao    时间: 2012-5-7 13:31
n换个高压板试试吧
作者: 永利维修    时间: 2012-5-7 13:35
可能高压供电的贴片保险熔断;驱动芯片与高压驱动管之间的贴片三极管损坏。实在修不上,购高压电源一体板吧。
作者: wyq110    时间: 2012-5-7 13:38
这个板子我记得有通病的,最好的办法就是换一个板子。或者换高压部分就行了
作者: 2012ZXP    时间: 2012-5-7 13:45
本帖最后由 2012ZXP 于 2012-5-7 13:47 编辑

以前遇到此版n块,我们都是改换高压板解决的,用万能高压板代换。记得该板没有修好过,不知问题到底是哪里坏了,呵呵!
作者: WWEHBK    时间: 2012-5-7 13:51
对,改换高压板解决,不知道你的板,试下吧!
作者: 生活几何    时间: 2012-5-7 14:00
最好办法就是改高压条。。才十几块。。。
作者: 生活几何    时间: 2012-5-7 14:02
用高压条点一下灯管,看看灯管是不是好的,看看有没有打火,电源输出有没有电压,测一下IC供电,驱动管有没有坏。。

作者: shenpeng2807    时间: 2012-5-7 14:17
生活几何 发表于 2012-5-7 14:02
用高压条点一下灯管,看看灯管是不是好的,看看有没有打火,电源输出有没有电压,测一下IC供电,驱动管有没 ...

改高压条这个12v电压在哪找,请指教,谢谢
作者: shenpeng2807    时间: 2012-5-7 14:18
2012ZXP 发表于 2012-5-7 13:45
以前遇到此版n块,我们都是改换高压板解决的,用万能高压板代换。记得该板没有修好过,不知问题到底是哪里坏 ...

改高压条这个12v电压在哪找,请指教,谢谢

作者: lihui0418    时间: 2012-5-7 14:44
改高压。。。。。。
作者: 梦逝星灵    时间: 2012-5-7 19:21
先测试一下到高压板的电压,如果正常就换个高压条试一下,如果不正常再找开关电源这部分的原因
作者: 梦逝星灵    时间: 2012-5-7 19:27
shenpeng2807 发表于 2012-5-7 14:18
改高压条这个12v电压在哪找,请指教,谢谢

.............看变压器次级输出部分,会经过一个电感滤波(串联),并联一个(多个)电容...........然后经过一个0欧姆电阻(或者保险,有的没有),供电到高压条..................在背面找一下0欧姆的贴片电阻(或者保险)那就是了
作者: wzj2011    时间: 2012-5-7 19:48
这种高压包容易坏,实在不行就换个试下,当然首先12V过来,要是12V都找不到,找变压器后级的二极管,其中一个就是12V的,要是还不会量,我就没办法了,去学学电路基础再来修吧。。。。。。。
作者: tanglei0905    时间: 2012-5-7 19:56
高压板…………………………………………66
作者: 超越    时间: 2012-5-8 00:27
图上画的两个管其中一个坏了或两个都坏了,你测一下

作者: sark    时间: 2012-5-8 07:34
查一下高压板是否有问题
作者: 落叶流声    时间: 2012-5-8 08:25
这种机器还是好修的,变压器坏的不是很多,高压部分的供电保险,推动4TO3的几个贴片三极管子,再加上一个4T03也就差不多了
作者: 维修玩家    时间: 2012-5-8 11:05
{:soso_e179:}
作者: 信诚电脑科技    时间: 2012-5-8 11:11
不要费劲了 换板吧 价格也不贵。我这里好几块这样的都是高压部分故障
作者: So.小坏    时间: 2012-5-8 13:30
排除灯管故障,测12对地阻值,断开高压供电保险,测整流后的12v 输出,测高压部份的开关MOS,测高压PWM工作条件,更换高压逆变器。
作者: 张定文    时间: 2012-5-8 13:33
先换高压板上的对管 看看。
作者: 460711680    时间: 2012-5-8 21:32
改成双灯管的,就10元的成本,这个高压不好修的。等管测了吗?
作者: wyq256929    时间: 2012-7-16 11:01
昨天刚收到一个一样的问题 换了两个25V 220uf的电容 一个40N30GP  还有一个F200 这个f200和40n30的连在一起的 可以测测看是不是少换个F200
作者: 思萌    时间: 2014-3-31 09:57
40T10可以用D0347代换吗
作者: 雨後    时间: 2014-3-31 10:08
量一下高压包的输出级有无阻值,正常的话是有阻值的,如短路状态表明高压包损坏。查电源板至高压部份12V供电是否正常,检查那两个贴片MOS管是否击穿,最后IC
作者: 谢从锋    时间: 2014-4-2 14:47
先要看下驱动板POWN脚是不是关闭了背光




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4