迅维网

标题: 一台、海尔显示器行管坏了N次了~~~(已解决) [打印本页]

作者: 星月科技    时间: 2008-5-30 10:17
标题: 一台、海尔显示器行管坏了N次了~~~(已解决)
一台、海尔显示器接修时,是行管坏,换了后就好了,不过开机又坏了,再换,能用,只以为是刚开始换的行管质量不好
也没有怎么在意,可是用了半天问题又来了,图像收缩了一下,马上变好了,又收缩,反复这样,关机,摸行管温度超高,估计可以煮鸡蛋了 冷却后开机正常,这时测量行电流280MA(1027X768  60H)行管为什么会有这样高的温度呢?电压一直是70V!!
请问,次机该怎么维修!!!现在行管又坏了,昨天用了一天没有问题,今天开机30分就坏了(可能是昨天,气温低,有利于行管散热吧!)



查了好久都没有结果,手头又没有同样的 行包 只好想其他办法了,现在试机一天了,没有什么问题!!应该是可以交工了吧,

  办法就是加大行管散热片!!

[ 本帖最后由 星月科技 于 2008-6-1 18:12 编辑 ]

作者: 星月科技    时间: 2008-5-30 12:00
行激励好像没有什么问题,查了的,行管是C5521 不知道是不是带阻尼的呢??
作者: dcdzzz    时间: 2008-5-30 16:19
不带阻逆二极管,好好检查一下行激励电路。

[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-5-30 16:21 编辑 ]

2SC5521.pdf

164.87 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次


作者: 长风    时间: 2008-5-31 00:05
如果用的是HPC小型电路板的话.高压包坏的可能性较大.
作者: 秋风夕阳    时间: 2008-5-31 09:43
要不先把阻尼管先给换了,或者行管B极的二极短路造成
作者: 文文他爹    时间: 2008-5-31 09:48
行扫描IC补焊一遍看看
作者: 李凤谋    时间: 2008-5-31 11:37
很有可能是高压包2脚脱焊造成的,我前几天搞了个就是。烧行管说明负载过大,必然电流过大,脱焊引起电阻增加,电流过大就烧行管。
作者: 李德阳    时间: 2008-5-31 14:33
是不是偏转线圈短路拉
   其实 对 于你所说的这种慢性烧
 有三个原因 ,一就是行激励不足,二就是偏转短路,还有就是 S校正电容容量变小 你试试拉 到时候回个碟子拉
   呵呵  
作者: dcdzzz    时间: 2008-6-2 09:02
一般不赞成象楼主那样修呀,加散热片把里面搞得不象样呀,再说你没有找到真正的问题,让它“带病出院”,心里也不踏实呀。
作者: ephua    时间: 2008-6-2 09:20
仔细看看有没有虚焊的地方 包 偏转 电容 电阻脱焊 引起电流变大 从而烧掉行管
作者: 维修路上    时间: 2008-6-2 17:52
太夸张的```散热片了````````````
作者: 高洪飞    时间: 2008-6-2 18:38
高压包坏的可能性较大。。。。。。。。。。
作者: 许文海    时间: 2008-6-4 16:51
这样处理电路只能做为应急维修,你这个故障根本就没有查出来,其实如果满足于这样是不对的。。。。。如果真是有问题的话。我相信你那样处理也用不了好久的
作者: 卢笛    时间: 2008-6-4 20:01
标题: 回复 #1 星月科技 的帖子
这样肯定还是要坏的,隐性故障要排除。有条件测一下行激励波形。
作者: 邱富启    时间: 2008-6-4 23:24
行包 先换了看看再说了,
作者: 新动力    时间: 2008-6-5 11:42
过流损坏,
过压损损坏
行推动管功率不足
都有可能造成经常性的烧行管
作者: 李德阳    时间: 2008-6-22 18:47
呵呵 一开机就烧行管
  我觉的加散热片真的不妥
要是开机两三个小时加还差不多
    我不赞同  呵呵 要是那样 的话呢
加个CPU风扇还要好些
作者: 王百柏    时间: 2008-7-11 21:36
我遇到过一台现象与你差不多,查来查去,发现行激励管降压电阻一端露出一小点,接触面不够,补焊后问题解决。
作者: 丁兰湖    时间: 2008-7-11 23:28
狂出奇招呀,这样也想的出来!
作者: 红尘一笑    时间: 2008-7-12 20:54
过流  过压  欠激励
作者: 黄垠    时间: 2008-7-23 14:34
是不是电容有问题啊




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4