迅维网

标题: 山特K600UPS 开关管 [打印本页]

作者: 刘国荣    时间: 2011-10-3 13:42
标题: 山特K600UPS 开关管
未命名.JPG
登录/注册后看高清大图

山特K600UPS 开关管击穿了型号 IRF1010E  。手里没有这个型号开关管,更换时是不是电压和电流都要比原值高啊。必须是60V  84A的管子


作者: 易游2011    时间: 2011-10-3 14:58
“山特K600UPS 开关管击穿了型号 IRF1010E  。手里没有这个型号开关管,更换时是不是电压和电流都要比原值高啊。必须是60V  84A的管子5”耐压高点就行。
作者: 刘国荣    时间: 2011-10-3 15:36
易游2011 发表于 2011-10-3 14:58
“山特K600UPS 开关管击穿了型号 IRF1010E  。手里没有这个型号开关管,更换时是不是电压和电流都要比原值高 ...

那电流呢,不用考虑吗
作者: 于兵    时间: 2011-10-3 19:35
60v 84A 低导通电阻 12m欧
作者: 江建超    时间: 2011-10-3 20:37
只能比原参数高!拆机件比较好,得会挑选
作者: 刘国荣    时间: 2011-10-3 21:22
谢谢,以上的帮助。实在是找不到比元件参数高的原件。看来只能到淘宝上买了