迅维网

标题: 长城300电源空载/单接电板可正常启动.接上硬盘就闪一下就关了. [打印本页]

作者: bbye    时间: 2011-7-28 17:51
标题: 长城300电源空载/单接电板可正常启动.接上硬盘就闪一下就关了.
长城300电源空载/单接电板可正常启动.接上硬盘开机就闪一下就关了.查了200V33U,50V47U和16V2200U,10V2200U电容都正常.不知是那里元件出问题呢?
作者: 维修公司    时间: 2011-7-28 19:14
电源电容不行了,,带载能力不行,
作者: 124118362    时间: 2011-7-28 22:10
如果电容问题那量一下推动!
作者: 清香淡淡    时间: 2011-7-28 22:31
负载电阻有没有查一下
作者: 盆地    时间: 2011-7-29 08:31
看看有何高招。
作者: bbye    时间: 2011-7-29 23:38
维修公司 发表于 2011-7-28 19:14
电源电容不行了,,带载能力不行,

你说大电容?因该是正常的..因为拆下来测试容量接近正常
作者: bbye    时间: 2011-7-29 23:39
liaoxiangb 发表于 2011-7-28 19:30
没有考虑过主板问题

主板当然正常
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2011-7-30 09:40
后级电容全换
作者: mingxinxue    时间: 2011-7-30 11:53
上次也遇到这样的问题。。
作者: 全优科技    时间: 2011-7-30 12:24
整流管性能不良或电容量降低。

作者: laxl    时间: 2011-8-2 11:29
整流管性能不良或电容量降低。
同意楼上的
作者: 创意科技JZ    时间: 2011-8-2 17:27
如果电容没问题的话,会不会是负载阻值太小。
作者: moonbao    时间: 2011-8-2 18:04
电容``上次我也遇到过这样的问题`一接硬盘就开机掉电.不接硬盘正常跑码.于是把两个大电容换了就好了`而且我换了大一点的`一直使用到现在``
作者: hnyhz2010    时间: 2011-8-2 20:59
还真没有遇到过这样的情况,是主板还是电源的问题,换电源试试

作者: 修理工匠    时间: 2011-8-2 22:02
空载可以启动,说明辅助电源没问题了。
问题无非2处:1.初级,最多就大电容;
2.次级,查整流管,和滤波电容

总共没几个零件,有这等别人回答的时间,自己挨个替换下。
作者: 陈小平    时间: 2011-8-2 23:02
上电测电压300V是不是够
作者: 丑男、壹个    时间: 2011-8-3 08:52
换电容。。性能不良,测不出来的
作者: 南门二饼    时间: 2011-8-3 12:30
大电容先换了再说。
作者: 张定文    时间: 2011-8-3 12:35
如果300V电压正常。换5V12V整流滤波。
作者: wjlcoke39    时间: 2011-8-5 09:14
我手头也一个长300P4。空载时其余的线都正常电压,就黄线只有10.3V,接风扇就到11.3V,还没接到主板上试。想问下这样接上去会不会有坏电源?
作者: 超级xiao菜鸟    时间: 2011-8-5 19:44
紫线的虑波电容换掉




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4