迅维网

标题: 美丽珑(Magvision)PV700换成通用高压板用一段时候后,闪屏(间歇性黑屏) [打印本页]

作者: languomin    时间: 2010-12-20 11:19
标题: 美丽珑(Magvision)PV700换成通用高压板用一段时候后,闪屏(间歇性黑屏)
本帖最后由 languomin 于 2010-12-22 11:37 编辑

美丽珑(Magvision)PV700换成通用高压板(IC是TL494C)用一段时间后,闪屏(间歇性黑屏,即屏幕一亮一灭,可看到画面),测过4个3055MOS管均正常。TL494除了MOS管击穿,还有什么情况可能导致闪屏?谢谢。
从另一台同型号的液晶取下原配高压板替换测试,能正常显示,所以,应该是通用高压板坏了。


作者: 小段2010    时间: 2010-12-20 11:30
高压板质量太差了啊
作者: languomin    时间: 2010-12-20 11:35
我将TL494C的1脚和16脚接地去保护后还是闪屏。。。怎么办?
作者: 754591935    时间: 2010-12-20 11:43
确定别的地方没问题?
、、、代换一下试试
作者: languomin    时间: 2010-12-20 11:54
languomin 发表于 2010-12-20 11:19
AOC D471 换成通用高压板(IC是TL494C)用一段时间后,闪屏(间歇性黑屏,即屏幕一亮一灭,可看到画面),测 ...


从另一台同型号的液晶取下原配高压板替换测试,能正常显示,所以,应该是通用高压板坏了。


作者: 深芯电脑    时间: 2010-12-20 13:28
确定灯管OK的话,最好用好品质的高压板
作者: languomin    时间: 2010-12-20 15:02
想把通用高压板修好。。。
望高手解答,谢谢。
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-12-20 15:11
回复 languomin 的帖子

电容,高压包,都能引起 ,改个好通用的板算了
作者: lijingping    时间: 2010-12-20 15:14
高压线圈打火的可能性大
作者: 小白学维修    时间: 2010-12-20 15:53
我是来学习的
作者: asdfjjjj123    时间: 2010-12-20 15:57
是不是灯管还有问题哦
作者: languomin    时间: 2010-12-20 16:05
asdfjjjj123 发表于 2010-12-20 15:57
是不是灯管还有问题哦

我从另一台同型号液晶拆下原配的高压板换上测试,能正常显示,所以,应该是高压板问题。
作者: geng0721    时间: 2010-12-20 16:32
那就换块高压板。
作者: 张定文    时间: 2010-12-20 17:53
先换掉2个蓝色高压电容看看。
作者: wggicsc    时间: 2010-12-20 19:08
来学习下。
作者: 五岗令    时间: 2010-12-20 21:10
确认脚位接对了没有!不是就是排查各元件了!
作者: languomin    时间: 2010-12-22 09:20
回复 张定文 的帖子

已经换过,还是一亮一灭一亮一灭。。。
作者: languomin    时间: 2010-12-22 09:26
五岗令 发表于 2010-12-20 21:10
确认脚位接对了没有!不是就是排查各元件了!

脚位就绝对没接错的了,都用了一两个月了。。。
作者: languomin    时间: 2010-12-22 09:36
谁有这个通用高压板的电路图?贴一个,万分感谢!
提示:这个通用高压板的跟TL494四灯高压板的电路图不同的,很奇怪。。。
12v供电直接通到高压包的。。。且4个3055的D极连通的。。。。
作者: languomin    时间: 2010-12-24 16:20
本帖最后由 languomin 于 2010-12-24 16:23 编辑

实在太奇怪了,我将1脚和16脚同时接地去保护,就还是闪屏;
但今天先将16脚单独接地去保护,就正常了;
然后将1脚单独接地去保护,电源灯正常绿灯,但没背景灯,黑屏;
最后,1脚和16脚都不接地,不去保护,也正常了!!
太奇怪了!!
作者: maple20009    时间: 2010-12-24 16:38
好像不能解释LZ的问题
作者: languomin    时间: 2010-12-25 19:14
本帖最后由 languomin 于 2010-12-25 20:55 编辑
maple20009 发表于 2010-12-24 16:38
好像不能解释LZ的问题


是啊,太奇怪了?不管了,暂时先用一段时间看看效果如何先。
但是还是给了我一个思路,就是下次去保护,可以逐个将保护的脚接地去保护,不要一次把去保护的脚全接地。

作者: 5674947    时间: 2010-12-25 21:11
什么意思呀,楼主你能不能告诉我下。
作者: languomin    时间: 2010-12-27 13:21
回复 5674947 的帖子

意思是说,检测是否因TL494过压保护导致闪屏或黑屏的话,可以通过去保护来确认,即将过压或过流的保护脚接地,如果接地后,不闪屏或黑屏了,就是过压或过流导致的,这时,要检测一些元件是否虚焊或电阻阻值变小,或电容有问题。
如果TL494去保护的话,可以先单独把16脚接地试试;
不行,再单独将1脚接地;
还是不行,再同时把1脚和16脚接地。
都不行,那就不是过压或过流保护导致的了,只能再从其他方向入手了找闪屏或黑屏原因了。
作者: 5674947    时间: 2010-12-27 21:46
楼主真好,我知道了,下次试试。
作者: hntglxw    时间: 2010-12-27 22:40
我认为是高压板质量差,高压输出功率不够引起




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4