现在有个山顿 UPS-1000C 不工作,指示灯也不亮
有几个问题
1。整流器中间两个脚有电压输入,输出没有电压,是否证明它坏了?
2。代换时能否把液晶电源的整流拆过来?(液晶的整流后是接300V的大电容,这个UPS只是接50V电容)

作者: 心东山    时间: 2010-11-30 16:41
折下来量了下
2-3脚为”1“不通
1-2/1-3也不通
1-4为“1”不通,返向再量为1千多个单位,应该是几百个单位,才正常吧

作者: zyw998    时间: 2010-11-30 16:48
整流器说白了就是一个桥接.,自己直接用二极管做个桥就可以代用了,还有220V交流整流出来后,肯定有电压,没电压的话,一是线路有开路,另一个就是桥开路.这很容易测到,.
作者: zyw998    时间: 2010-11-30 17:44
如果整流输出端接50V的电容,那么.它的输出电压应该在36V或以下.那就要确定输入整流桥的电压是多少.
作者: dahai    时间: 2010-12-1 01:42
兄弟。。你的整流桥交流输入是110伏???桥后接的滤波电容耐压是50伏的??不对吧??是整流后就直接接在电容上了???
作者: lmzs    时间: 2010-12-1 18:57
换桥堆除了注意耐压外还得考虑电流够不够。UPS工作电流较大,怕用液晶的桥堆电流不够啊。
作者: ken13    时间: 2010-12-3 08:57
桥堆应该不存在高压转换电压的吧。还没见过输入110v,输出在50v以下的整流桥。
作者: yzz163    时间: 2010-12-4 11:37
首先,这个元件叫 整流桥。里面是4个二极管。我前不久画过一个图:
http://www.chinafix.com.cn/thread-313773-1-1.html

110v?是不是你测量错了。或表有问题?!

看你实物图,这个应该是给电池充电的,交流端不可能110V。

应该选用耐压>50,电流>4A的整流桥。液晶显示器上是600V,1-2A的桥,不能代换,电流不够。

根据你的基础知识,建议不要继续动手,避免扩大故障。学习的话,先把电阻、电流、电压等最基本的知识掌握,明白最常用器件的基本参数的含义,然后,在动手,再测量,再判断,才能提高。

如果不是学习,从安全角度考虑,建议给专业人员维修。