标题: 山特UPS-500电源只有逆变供电,没有交流电源供电,求解。 [打印本页]

作者: 学习学习再学习    时间: 2010-10-13 12:01
标题: 山特UPS-500电源只有逆变供电,没有交流电源供电,求解。
刚接到朋友的。山特UPS-500电源只有逆变供电,没有交流电源供电。不管接不接220V电源,开机都是电池供电,输出正常,请问是什么问题。
作者: 张定文    时间: 2010-10-13 13:23
一般有交流接触器 或继电器切换  可能是它坏了
作者: 天高云飞    时间: 2010-10-13 15:02
切换开关有问题。
作者: 学习学习再学习    时间: 2010-10-13 15:31
继电器,开机过程中没有动作。
作者: yzz163    时间: 2010-10-13 16:23
有个小变压器(检测220V电压的)容易坏,你看看。电子报合定本上有该UPS的图纸。
作者: 维修公司    时间: 2010-10-13 16:23
交流保险管,,,
作者: 石景振    时间: 2010-10-14 11:37
市电检测电路有问题,仔细查一下。我曾遇到一例,是一个小电容击穿了,外观一点也看不出来,是聚苯乙烯电容的,耐压63V。
作者: hodgefu    时间: 2010-10-14 13:42
查一下继电器旁的IRF740,看有没有烧坏
作者: 学习学习再学习    时间: 2010-10-16 02:19
多谢大家的帮助,我看一下。现在此谢过了。
作者: 高兴就行    时间: 2010-10-16 18:27
检查转换线路
作者: jsgh    时间: 2010-10-16 20:09
我试过TG-1000的UPS,不带负载开机时电源只有逆变供电,没有交流电源供电。不管接不接220V电源,开机都是电池供电,输出正常。如果一插上负载,都会转换为交流供电,且向电瓶充电。你带个小负载试试。当然型号不同,有可能不一样,仅供参考。