迅维网

标题: 关于PID温度控制器的疑问...... [打印本页]

作者: 龙飞扬    时间: 2007-12-23 02:43
标题: 关于PID温度控制器的疑问......
淘宝里所卖的号称微电脑控制的PID温度控制器我一直没有搞明白他的工作原理.....
http://auction1.taobao.com/aucti ... 7d1ecfd3ff1ea.jhtml
我看了很多介绍,此种温控器好像可以设定某个时间段的温度,可以设定多条/

按照我现在的理解....
假如我们要BGA.

第一段预热
0-160度,持续1分钟
第二段预热
160-180,持续一分钟
第三段预热
180-200持续一分钟

如果用该种控制器.是否可以完成任务呢?最后升到200度以后该种温控器将做何操作呢,是一直稳定到200度,还是继续升高.????还是可降低??
希望用过的人可以在此讨论一下..
作者: 小二    时间: 2007-12-23 18:13
我用过
90元的绝对没有可编程的功能。想要三段曲线就要买400以上的,才有这个功能。你看的那种只能设一个温度。还有所接的输入还有输出有很多种,要是不买不对又要换。
作者: 龙飞扬    时间: 2007-12-23 21:17
嗯,我昨天晚上翻了好久的淘宝,还有论坛里的贴子,才知道,他们所说的PID,只是控制一个温度,另外有些可以加几个报警,正在的多段价格要贵一些.
作者: 杨家明    时间: 2007-12-23 23:01
带曲线控制的建议LZ买富士的PXR-4带八段曲线控制,最小时间设定为一分钟,价格淘宝上有200多就可买到!还有就是PXG-4的效果更好:十六段线,最小时间为1秒精度是0。3的(PXR-4精度为0。5)最好先在网上找到说明再买,我也可以提供说明书!
作者: 沉舟侧畔    时间: 2007-12-24 12:00
PID,在自动控制中,P表示比例,I表示积分,D表示微分,譬如温度设定值是300度,实际温度是100度,由于偏差的存在,所以比例马上起作用,输出马上增大(如果是反作用方式,正作用的含义是测量上升,输出上升,反作用的含义是测量上升输出下降),接着,微分起作用,如果偏差还存在(温度的测量值和设定值还有偏差),那微分就一定的时间内不断的增加或者输出,直到偏差为零,D微分作用一般只在有滞后的调节对象时才使用,微分作用可以在偏差变化较快时起到超前控制的作用。但当偏差不再变化时,微分输出将消失,PID调节中.,P有个比例度调节,就是指放大倍数,I有个微分时间调节,时间越小,调节作用就越强,D正好相反
所以PID的作用,是把温度控制在一个很精确的范围内,而不是走曲线
作者: 龙飞扬    时间: 2007-12-31 18:26
原帖由 杨家明 于 2007-12-23 23:01 发表
带曲线控制的建议LZ买富士的PXR-4带八段曲线控制,最小时间设定为一分钟,价格淘宝上有200多就可买到!还有就是PXG-4的效果更好:十六段线,最小时间为1秒精度是0。3的(PXR-4精度为0。5)最好先在网上找到说明 ...



我想买一只试一下.




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4