标题: 如何在温控器里给SSR接个供电? [打印本页]

作者: 蒙家大少    时间: 2010-9-24 21:03
标题: 如何在温控器里给SSR接个供电?
SSR输入要求3-32VDC电源 不想再接个电源了 想从温控器里引一个出来
现在不知道怎么引 求教下达人
温控器拆开 内置继电器如图
10-09-24_20-45.jpg
登录/注册后看高清大图

JQC 3FF 12vdc-1Z 5脚
10-09-24_20-46.jpg
登录/注册后看高清大图

如图 红圈处为继电器的5个引脚
方框处为220V
求教这5个角中 那个两个可以给SSR作为直流输入?
刚才量了一下 好像都不满足SSR的输入要求

作者: 群英电子    时间: 2010-9-24 21:53
接线圈两端
作者: 蒙家大少    时间: 2010-9-24 23:36
回复 群英电子 的帖子

三只脚的那边吗?
怎么量不出电压的呀?


   
作者: 装甲兔    时间: 2010-9-28 22:47
{:3_48:}我的1个温度控制器里面我打开看过,SS输出和继电器输出是1个电路板的,就是说厂加可以SSR也可以继电器,区别是SSR在继电器2个控制脚上串了2个电阻,是多我没有看。
我自己也在我SSR输出的表上改过继电器,拿掉2个电阻直接接上继电器,就是太吵了,滴答滴答的