标题: 请问这个温控器怎么接?
用的是热电偶和红外发热砖
接口
登录/注册后看高清大图

说明
登录/注册后看高清大图


作者: 易云华    时间: 2010-7-6 21:09
本帖最后由 易云华 于 2010-7-6 21:11 编辑

热电偶接一二脚。9。10脚接电源。红外线发热砖就不知道接哪里,期待高手解答,楼主你这个东西型号好老了吧。
作者: 忘事如风    时间: 2010-7-6 21:22
本帖最后由 忘事如风 于 2010-7-6 21:24 编辑

以前用的,红外线发热砖接8和9,然后再从220V跳一根线到7脚,但是发热砖不工作,温度没有到达报警点,砖是好的,热电偶也是好的,接法也是正确的,显示的温度也是正确的,温控器也是好的,应该是接线问题,我有一个温控器,都是一样的,望知道的师傅指点一下
作者: 易云华    时间: 2010-7-6 21:30
本帖最后由 易云华 于 2010-7-6 21:34 编辑

回复 忘事如风 的帖子


    楼主你用万用表检查下那个常闭触点看看是否导通,7。8脚。如果按你的接线方法我看了下应该是可以通电的。楼主你跳的7脚线是不是220V火线?
作者: 忘事如风    时间: 2010-7-7 09:24
7。8脚是导通的,7脚是不是220V火线,这个没有注意,我再看看,
作者: 忘事如风    时间: 2010-7-7 22:50
本帖最后由 忘事如风 于 2010-7-7 23:09 编辑

再次试了一下,跳220v的任一根都试过,还是不行,晕了
作者: 王飞翔    时间: 2010-7-8 00:42
7.8要外接,接触器
作者: 忘事如风    时间: 2010-7-9 22:25
这个温控器是自带继电器的,是以前用的BGA上的,就是这种
DSCN6397.jpg
登录/注册后看高清大图

只是架子和下加热的砖坏了,后来换了台BGA,就一直没有用,想用来改个小的预热台,拆解时没有记住是怎样接的,所以现接不上了

作者: jjt2663    时间: 2010-7-12 19:18
78脚是常通的,76脚是动作后会接通的,他相当于一个开关,你把他串在加热砖的回路中就行了。若不行你测下78脚应是通的,不通是里面的继电器坏了,换个就行。另可用烙铁给测温头加热看下78脚和76脚的动作正常吗。继电器动作时能听到声音的。但通不通得测量下看了。
作者: jjt2663    时间: 2010-7-12 19:20
加热功率大的话要通过接触器控制加热部分。
作者: 忘事如风    时间: 2010-7-26 23:13
终于连线成功,应该是要飞两根线,10飞8,9飞6,6、7、8只是继电器,就是开关,实测温度高于设定温度时7、8是常闭,低于设定温度是常开,在此谢谢各位兄弟指点
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-8-24 14:03
   发热砖接继电器  继电器接温控的  KI      然后温控上面结VCC  还有点偶