迅维网

标题: HP-ZE2000机器进水的维修过程 [打印本页]

作者: 维修使者    时间: 2009-12-12 15:22
标题: HP-ZE2000机器进水的维修过程
本帖最后由 维修使者 于 2009-12-12 15:24 编辑

经咨询客户,机器进水1天。机器从键盘地方进水。
拆出主板已有部分地方腐蚀!用工业酒精进行清理,然后放入干燥箱进行干燥24小时。
拿出主板测试,对地打阻抗没有短路的!用可调电源调节到19V,插上电源电流为0.29.
电流0.29说明主板上有短路的地方,触摸法触摸主板上的芯片,发现PC87541L发热,更换97551.
更换结束进行测试发现电流正常,心里一股乐的滋味!按开关没有反映。测试3V和5V正常。怀疑主板有短线或者信号有问题。
然后找图纸,此板为CT8的主板,广达代工!
找到图纸以后测试87541 的工作条件!
1.测试晶振,发现一脚有波形,一脚没有!按实践经验是不正常的,从理论角度讲又是正常的,因为晶振是一脚为IN,一脚为OUT。从而没有进行更换!
2。测试开关有高电平,按下开关有电压跳变说明开关正常!那么IO 的NBSWON# 电压也有跳变排除主板断线的可能性!
3.当有NBSWON# 时,IO会发出DNBSWON#,测试时发现没有发出此信号!
  引起NBSWON# 没有发出的可能性
   1.IO的工作条件没有满足
   2.IO本身是损害的
   3.BIOS参与触发的,BIOS内部程序导致。
按照简易到难的思路进行排除
4.测试IO的VCC电压3VPCU正常
5.测试IO的AVCC电压正常
6.测试IO的VBAT电压0V,难度是电池给IO的供电有断线。对与VBAT脚打阻抗发现此脚对地短路,拆除与VBAT相连的0欧姆电阻测试VBAT脚正常,说明不是IO损害导致的。
7.测试CMOS电池电压正常,但是为什么到IO的VBAT脚短路没有想,直接从电池处飞线3V到IO的VBAT脚,电压正常。
插上电源测试可以触发了,装上CPU和内存  接上屏发现一切正常此机修复。
没有全部截图大家可以参照图纸,此IO在CT8的30页!
其中有不对的地方还希望大家指出,互相学习进步。

作者: -我心飞翔    时间: 2009-12-12 18:06
首先感谢楼主分享,但不明白的是,,为什么对地短路了,,飞线会好???
又不是开路,。不明白希望楼主说明一下,是不是通路中有电容漏 电,或板层短路??

楼主飞线的时候,是挑起VBAT脚么??
作者: 维修使者    时间: 2009-12-13 13:38
应该是板层有短路,在图纸上看到在线路上没有任何电容!
具体原因没有去分析,因为本本飞线搞定了!

作者: 叶落随风    时间: 2009-12-14 22:47
请教下LZ你的思路是对着图纸出来的还是靠维修经验出来的啊????
作者: 华翔科技    时间: 2009-12-17 10:55
楼主思路清楚,值得学习,高手,楼主最好能将图纸提供下就好了。
作者: 维修使者    时间: 2009-12-17 12:08
图纸在CHINAFIX里就有!
维修基地的图纸是很多的!如果没有权限可以考虑买一个VIP!
作者: 晓风欣月    时间: 2012-10-10 21:46
呵呵,应该是挑起来的吧




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4