迅维网

标题: 东芝L10开机掉电 [打印本页]

作者: 张哈哈    时间: 2009-11-17 15:07
标题: 东芝L10开机掉电
东芝L10  开机电流上0.8A后就掉电 北桥发热严重  北桥有一组供电只有0.3V  有人遇到过类似故障吗?
作者: 计将安出    时间: 2009-11-17 15:53
一组供电为0.3肯定不正常, 看看图, 把这组修出来再说别的!
作者: 张哈哈    时间: 2009-11-17 16:09
本帖最后由 张哈哈 于 2009-11-17 16:13 编辑

其他电压都正常 但是就这个不正常 本应该是1.2V 可是只有0.3V  北桥芯片应该是好的

未命名22.JPG
登录/注册后看高清大图

作者: 张哈哈    时间: 2009-11-17 16:59
阻值在200到300间  应该没有短路吧  是不是某个滤波电容出问题了啊
作者: 王炳涛    时间: 2009-11-17 20:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孤帆远影    时间: 2009-11-18 14:43
PU7各脚电压,特别是EN脚电压、PQ40。这些检查过没有
作者: 狗不理包子    时间: 2009-11-18 15:34
先查EN2,正常后查DRV2波形,最后PQ40,再不成就是负载有问题了
作者: 张哈哈    时间: 2009-11-18 15:47
EN2 3.3V  DRV2 1.05V  PQ40应该是好的 将3脚抬起  空载测3脚电压为3.3V  会不会是北桥挂了?手头只有852GM 可以替代855GM吗?
作者: 智能芯片    时间: 2009-11-18 17:11
回上楼,以个人短见:不可以代替!
作者: 孤帆远影    时间: 2009-11-18 17:19
PQ40输入才2.5,输出怎么会有3.3?

除非测的北桥直接对低短路,否则在判断北桥之前最后把PU7 Q40及外围详细检查一下
作者: 怀仁人家    时间: 2009-11-18 22:32
说明供电后部负载有短路的地方。




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4