迅维网
标题:
接地是如何接的?
[打印本页]
作者:
张善鹏
时间:
2007-9-6 17:23
标题:
接地是如何接的?
在很多帖子里都看到有说要把地线接好,但作为一个新手,却搞不到懂怎么样接地的?一般是在工作台上面连一导线到地上吗?虽然说电脑上面有要求要接地线工作,但从来也没有接过啊.还请老鸟们不要笑.
作者:
张先生
时间:
2007-9-6 17:30
标题:
去了解吧!!!
http://www.spd.cn/grounding/classroom.htm
作者:
张善鹏
时间:
2007-9-6 18:44
去看了张先生给的网址,上面说的都是工业预埋接地,但是作为一个修理工作室是如何做到的呢?你不可能要求在房屋建设的时候有现成的地线给你搭接的.各位修理的师傅们是如何把自己的工作台接地的呢?
作者:
张善鹏
时间:
2007-9-6 18:44
标题:
回复 #2 张先生 的帖子
去看了张先生给的网址,上面说的都是工业预埋接地,但是作为一个修理工作室是如何做到的呢?你不可能要求在房屋建设的时候有现成的地线给你搭接的.各位修理的师傅们是如何把自己的工作台接地的呢?
作者:
张先生
时间:
2007-9-6 19:10
正规就应该那样做,条件不够就简化,如何简化也没有个统一的规定,看自己的条件办理。
作者:
我时代
时间:
2007-9-6 19:16
至于接地,业余的(不是标准级别的都算业余的吧)可以接到水管,暖气管等经过大地的金属管上以达到接地的目的
作者:
张善鹏
时间:
2007-9-7 15:09
网上有人说,直接在地上打个膨胀螺丝,然后边一导线到螺丝上面,不知算不算一个好办法?
作者:
蒙石林
时间:
2007-9-7 15:49
临时性的接地随意,小心点就行。
工作性的接地(就是说一直接着),
强烈反对接到水管、暖气片等等上
。
我亲眼见过的有两例,一死一伤,什么事都有个万一,小心一点总是好的。我见到的就是不小心搭到了火线上,其中之一是电源短路。
如果是在一楼地下或不太高的楼上,方便的话可以直接打一根较长的钉进地下(我是打一根20CM的小铁条),把地线接上去就可以。要注意打在偏辟一点的地方,并且隔离一下不让人尤其是小孩子能靠近为好。
如果是在比较高的大楼里,去讨好一下管理人员或电工吧,肯定有相应的地线的。没办法只能自己做的话,可以在偏辟角落里打一根长钉(你有本事正好碰上里面的钢筋我佩服你
),接上去,同样记得隔离。最最重要的是~~~~~~~~~记得每天浇水
最后建议大家还是接个地线比较好,有时可以少走很多弯路,有时可能排除一些稀奇古怪的问题。
[
本帖最后由 蒙石林 于 2007-9-7 15:52 编辑
]
作者:
星落云散
时间:
2007-9-7 15:52
好久没来了,进来看看
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/)
Powered by Discuz! X3.4