迅维网

标题: 山特Multipower1000 UPS不能转换 [打印本页]

作者: 炎飞    时间: 2009-10-6 15:07
标题: 山特Multipower1000 UPS不能转换
只能电池逆变输出,不能转换为市电供电,是不是没有检测到市电,主控芯片为sc516207,他的哪个引脚是市电转换检测脚,电压是多少,有没有他的电路图,谢了
作者: 彩云科技    时间: 2009-10-6 15:35
只能电池逆变输出,不能转换为市电供电,是不是没有检测到市电,主控芯片为sc516207,他的哪个引脚是市电转换检测脚,电压是多少,有没有他的电路图,谢了
炎飞 发表于 2009-10-6 15:07

图纸我没有,不能转换为市电供电,首先要确定市电是否到了,空开是否跳闸,热保护是否跳开或失效,市电分两路,一路到充电,一路经小电容小电阻去CPU识别,按照市电的进线跑跑看。
作者: 炎飞    时间: 2009-10-6 18:18
2# 彩云科技

市电是有的,反正除了不能转换之外,其他的好像都没问题,市电进来他有两路检测的,一路到LM358然后比较后进CPU,一路经过整流后通过一些电阻进CPU
,那些元件测了一下没发现什么问题,现在就不知道到CPU引脚的电压是多少才是正常
作者: 宋朝    时间: 2010-1-15 08:42
用灯泡试试有没有交流电输出.
作者: 百度Re3gG    时间: 2021-9-9 22:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽