你在教他吃药,2。5MM铜线绝对不够,2.5MM的铜线额定电流5A左右,最大承受电流7A到8A保持60秒,时间长了发热厉害,接着砰的一声短路烧保险或开关跳闸。
彩云科技 发表于 2009-9-26 13:25
你在教他吃药,2。5MM铜线绝对不够,2.5MM的铜线额定电流5A左右,最大承受电流7A到8A保持60秒,时间长了发热厉害,接着砰的一声短路烧保险或开关跳闸。
彩云科技 发表于 2009-9-26 13:25
导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 一般铜导线的 ...
遇事做事 发表于 2009-9-29 07:18
导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 一般铜导线的 ...
遇事做事 发表于 2009-9-29 07:18