山特C1K UPS市电模式正常,一停电转逆变就“滴”一声直接关机,电池电压正常!
[打印本页]
作者:
u1615278
时间:
昨天 21:55
标题:
山特C1K UPS市电模式正常,一停电转逆变就“滴”一声直接关机,电池电压正常!
本帖最后由 u1615278 于 2026-10-29 22:42 编辑
山特C1K在线式UPS。插上市电,充电、旁路输出全正常。但只要一拔掉市电(模拟停电),UPS内部“滴”一声长鸣,然后直接死机,所有插座瞬间断电,根本撑不过一秒。
以为是电池老化带载能力差。外接了两块全新的12V 100Ah大电瓶,测总线电压(两块串联)有正常的27.2V。故障依旧。
拆机。内部是典型的双管正激+全桥逆变结构。
查逆变部分:拔掉市电,强行短接开机。用示波器测逆变桥的四个IGBT管(或者是大功率MOS管)。发现市电模式下,逆变管不工作;一断电,主板发出驱动信号,但逆变管的G极波形刚出来一个脉冲,瞬间就被关断了。
顺着驱动光耦查,发现逆变桥的过流检测回路有一根康铜丝(电流采样电阻)已经烧黑了,旁边的贴片运放芯片(LM358)可能已经损坏。
这种一逆变就保护的,是不是因为电流采样运放(LM358)挂了,给单片机输出了一个错误的过流信号,导致单片机立刻锁死了逆变输出
康铜丝用万用表量着还没断,但已经发黑,是不是阻值发生了温漂?如果直接换运放不换康铜丝,能行吗?求修过在线式UPS的老法师指点迷津。