迅维网

标题: 请问维修380v电源 怎么用220v测试 [打印本页]

作者: 大修    时间: 2024-11-21 17:09
标题: 请问维修380v电源 怎么用220v测试
客户送来一个380v输入的电源。。我这里没有逆变器,220v怎么接线能启动380电源。小白没修过电源 想问下各位大佬

作者: hnlnwgs    时间: 2024-11-21 18:18
本帖最后由 hnlnwgs 于 2024-11-21 19:11 编辑

用可调电源,电压升到DC500V
作者: hnlnwgs    时间: 2024-11-21 18:23
本帖最后由 hnlnwgs 于 2024-11-21 19:10 编辑

AC220
AC380
作者: hnlnwgs    时间: 2024-11-21 18:24
DC500V都可以模拟AC380V整流后的直流DC状态

作者: hnlnwgs    时间: 2024-11-21 18:26
但要考虑380V交流电路的欠压和过压保护电路的动作状态!
作者: hnlnwgs    时间: 2024-11-21 18:29
如果是负载也是交流状态,那就得用.AC220V转AC380V的三相交流转换器啦!
作者: hnlnwgs    时间: 2024-11-21 18:31
本帖最后由 hnlnwgs 于 2024-11-21 18:37 编辑

转换器又分工频正弦波和高频正弦波
作者: hnlnwgs    时间: 2024-11-21 18:34
本帖最后由 hnlnwgs 于 2024-11-21 18:40 编辑

上面回复已改正
作者: hnlnwgs    时间: 2024-11-21 18:48
如果对三相交流电不熟悉,最好用对分法,分区法一部分一部分的,对电路供电电压上电维修!
作者: hnlnwgs    时间: 2024-11-21 18:50
本帖最后由 hnlnwgs 于 2024-11-21 19:13 编辑
hnlnwgs 发表于 2024-11-21 18:29
如果是负载也是交流状态,那就得用.AC220V转AC380V的三相交流转换器啦!


高压供电维修是很危险的,有相应的经验才可以考虑!防止随时都可能触电和短路危险发生!!!
作者: hnlnwgs    时间: 2024-11-21 18:51
本帖最后由 hnlnwgs 于 2024-11-21 18:55 编辑
hnlnwgs 发表于 2024-11-21 18:18
用可调电源,电压升到DC500V就等于AC380V供电状态!


高压供电维修是很危险的,有相应的经验才可以考虑!防止随时都可能触电的危险
作者: hnlnwgs    时间: 2024-11-21 19:07
有一定的基本经验才可以用高压电源来模拟DC500V的电源电压进行检测和检修,否则有可能触电,安保开关都不会跳闸的!
作者: hnlnwgs    时间: 2024-11-21 19:07
hnlnwgs 发表于 2024-11-21 19:07
有一定的基本经验才可以用高压电源来模拟DC500V的电源电压进行检测和检修,否则有可能触电,安保开关都不会跳闸的!

必须注意安全!
作者: 大修    时间: 2024-11-21 19:36
电路中有两个大滤波电容串联 。我把220v一端接入三相输入其中一口,另一根线接入两个电容中线 是否就够成倍压整流
作者: hnlnwgs    时间: 2024-11-22 08:22
倍压整流电容最好用无极性电容,那个只适应功率不大的负载,用电解电容介损会增大,直流特性不是很好!
作者: hnlnwgs    时间: 2024-11-22 08:26
直流电压用倍压整流,3倍压有点高,2倍压有点低!
作者: hnlnwgs    时间: 2024-11-22 18:33
AC380X√2=537.32
作者: hnlnwgs    时间: 2024-11-22 18:48
UM=3Um√2=561V
作者: hnlnwgs    时间: 2024-11-22 18:49
略微高一些
作者: 大修    时间: 2024-11-23 18:49
hnlnwgs 发表于 2024-11-22 18:48
UM=3Um√2=561V

感谢老师指导