迅维网

标题: 奇葩的不过隔离。Fx95G,电池正常开机,适配器1秒保护 [打印本页]

作者: kfriji    时间: 2024-4-2 15:50
标题: 奇葩的不过隔离。Fx95G,电池正常开机,适配器1秒保护
本帖最后由 kfriji 于 2024-4-8 08:41 编辑

Fx95GT。24780s芯片,电池正常开机,不充电。单插适配器,不过隔离保护《插电瞬间有电压,3/5v也出,1秒左右断掉》。断开3Vsus,或者去掉BIOS芯片就可以过隔离保护,这个时候3v和公共点做带载测试也正常。换芯片刷了个BIOS没变化。没有思路了,求解啊

                               
登录/注册后看高清大图


                               
登录/注册后看高清大图


                               
登录/注册后看高清大图


作者: kfriji    时间: 2024-4-2 15:53
断开3vsus以后,公共点和3v都做了带载测试,没问题
作者: 维修徒徒    时间: 2024-4-2 17:02
这个又是个啥仪器  
作者: liyanchenshizhu    时间: 2024-4-2 19:09
设备不错第一次见
作者: liyanchenshizhu    时间: 2024-4-2 19:17
不过公共点 查充电芯片的各项参数呗  bq24780  的几个重要参数
ACN ACP 有没有断线      

电池能正常VCC肯定正常


RENG的电压

ACDET的分压


换掉两个保护隔离管

161646uflxfawa9tki53tf.jpg
登录/注册后看高清大图









作者: liyanchenshizhu    时间: 2024-4-3 12:21
实在修不出来就强拉保护隔离 不装电池交差也能凑合用
作者: kfriji    时间: 2024-4-3 13:45
liyanchenshizhu 发表于 2024-4-2 19:09
设备不错第一次见

这个是台式机电源 测负载的接上线 给本本当负载也一样~
作者: lyhswnu    时间: 2024-4-3 18:55
这明显是后继有短路啊
作者: kfriji    时间: 2024-4-3 20:47
lyhswnu 发表于 2024-04-03 18:55
这明显是后继有短路啊

短路就开不了机了啊。它用电池能开机啊
作者: 陈三公子    时间: 2024-4-4 08:10
换掉两个保护隔离管
作者: 小李001    时间: 2024-4-4 09:04
路过学习一下,修好了吗?
作者: yyyuuu503    时间: 2024-4-4 09:32
设备那里买
作者: 本人新手    时间: 2024-4-4 22:19
liyanchenshizhu 发表于 2024-04-02 19:17
不过公共点 查充电芯片的各项参数呗  bq24780  的几个重要参数
ACN ACP 有没有断线      

电池能正常VCC肯定正常


RENG的电压

ACDET的分压


换掉两个保护隔离管

这个acdel接入检测信号4.3V这电路还能用?不都2.6上下吗?
作者: liyanchenshizhu    时间: 2024-4-4 23:14
本人新手 发表于 2024-4-4 22:19
这个acdel接入检测信号4.3V这电路还能用?不都2.6上下吗?

哎呀我也是从别人那复制过来的  4.3确实是高了正常2.6 2.7左右
作者: kfriji    时间: 2024-4-5 04:10
陈三公子 发表于 2024-04-04 08:10
换掉两个保护隔离管

换过了啊,2电容也换了。
作者: li2874924    时间: 2024-4-5 14:27
谢谢分享,
作者: LFB369825585    时间: 2024-4-5 14:34
我碰到其他机器用24780s   acdet电压  2.6v电压不过保护隔离 把这脚电压调高acdet电压2.8v以上就正常了  
作者: 回首往昔    时间: 2024-4-6 08:37
升压电容不能乱换,找个料板把隔离保护的升压电容搬过去
作者: kfriji    时间: 2024-4-6 21:43
回首往昔 发表于 2024-04-06 08:37
升压电容不能乱换,找个料板把隔离保护的升压电容搬过去

对那个得根据管理和管子设计来。




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4