迅维网

标题: 华三交换机电源故障 [打印本页]

作者: zhihaox    时间: 2021-9-14 11:17
标题: 华三交换机电源故障
华三交换机电源故障,启动一下,停一下,哪位 师傅给指导一下看是什么 问题.
1.jpg
登录/注册后看高清大图

2.jpg
登录/注册后看高清大图

3.jpg
登录/注册后看高清大图

4.jpg
登录/注册后看高清大图


作者: lipeter801    时间: 2021-9-14 16:51
输出电压多少
作者: zyx265918    时间: 2021-9-15 22:43
那就是保护了,这个要具体测试确定,可能很难指导
作者: jqbf199807    时间: 2021-9-18 09:27
造成这种现象要慢慢查,能够导致这一现象也无法确定,需要慢慢查才知道
作者: zhihaox    时间: 2021-9-18 19:59
输出电压一组12V.一组48V
作者: virginlulu    时间: 2021-9-19 13:11
zhihaox 发表于 2021-9-18 19:59
输出电压一组12V.一组48V

往保护方向修。。。。
作者: y0927    时间: 2021-9-19 22:30
这个电源看上去蛮高级的!
作者: 王华峰    时间: 2021-9-19 22:52
从后极开始查,这个要知道原理,220v串个100瓦灯泡,
作者: 西摩    时间: 2021-9-19 23:18
取样电路和过流过压保护查查看!
作者: 18225972197    时间: 2021-9-20 05:47
好像各位说的都有道理
作者: hunankl    时间: 2021-9-20 06:18
是不是保护了。
作者: -我心飞翔    时间: 2021-9-20 22:08
空载正常么?
作者: 双杰    时间: 2021-10-9 09:30
三个风扇,不接保护,有一个风扇不转,就自动重启。转的慢也保护。
作者: 高同志    时间: 2021-10-9 15:59
以前修过一个华三的交换机,是多层电路板中一个过线空短路了
作者: LDHUYU    时间: 2021-10-10 19:56
等你修好,学习分享经验
作者: Kele8    时间: 2021-10-25 08:13
换个电源不就好了吗?电源炸了直接换新。